悬臂施工连续箱梁腹板出现横向细裂纹
toutou998
toutou998 Lv.5
2014年12月27日 12:53:49
来自于桥梁工程
只看楼主

两室箱梁施工到三号块的时候发现腹板地方出现的细小裂缝,有的的通缝! 不懂什么原因,求助高手!

两室箱梁施工到三号块的时候发现腹板地方出现的细小裂缝,有的的通缝! 不懂什么原因,求助高手!
hm-seu
2014年12月28日 17:14:05
2楼
裂缝沿着预应力管道方向吗
回复
toutou998
2014年12月30日 14:20:16
3楼
不是 我不懂什么上图
回复
hm-seu
2014年12月31日 15:11:06
4楼
点击输入窗口右上角的“高级模式”,可以贴图片
回复
wcxu1
2015年01月09日 15:52:21
5楼
上图吧,不然探讨起来很困难。
但是这种裂纹的出现我个人认为有三种情况,
1.设计方面的缺陷,钢筋配置不合理抗剪能力不足(包括普通钢筋和预应力钢筋),混凝土标号设计过低,腹板截面过小。
2.施工缺陷,混凝土强度达不到设计要求或挂篮卸载过早,即在强度未达到设计要求的强度和弹性模量的时候就行走挂篮;纵向张拉力不足,竖向预应力钢筋张拉不及时或张拉力不够;未及时压浆。
3.梁顶面附加荷载过大。
如果裂纹形状和位置与预应力管道位置重合,一般都考虑是抗剪能力不足,即以上三种原因中的一种或几种作用的结果。
回复
toutou998
2015年01月12日 15:59:03
6楼
wcxu1 发表于 2015-1-9 15:52 上图吧,不然探讨起来很困难。但是这种裂纹的出现我个人认为有三种情况,1.设计方面的缺陷,钢筋配置不 …多谢指导!
回复
wcxu1
2015年01月12日 16:58:56
7楼
toutou998 发表于 2015-1-12 15:59 多谢指导!把照片发上来
回复
toutou998
2015年01月16日 14:31:26
8楼
摸索了好久才发现是这样上传图片的! 高手们指导一下哩!
回复
toutou998
2015年01月16日 14:32:22
9楼
wcxu1 发表于 2015-1-9 15:52 上图吧,不然探讨起来很困难。但是这种裂纹的出现我个人认为有三种情况,1.设计方面的缺陷,钢筋配置不 …上图了 上图了
回复
qq_1416737024730
2015年01月16日 22:06:06
10楼
我也是来学习的。
回复
wcxu1
2015年01月19日 10:08:29
11楼
toutou998 发表于 2015-1-16 14:31 摸索了好久才发现是这样上传图片的! 高手们指导一下哩!看了您的照片,我个人认为:1.应该先确定裂纹的深度,可以检测深度和宽度,并观察裂纹是否发展,如果裂纹继续发展,应该停止所有施工,并马上研究成因和解决方案,以免发生工程质量、安全事故,出了事这是要抓人的,这是首要任务。如果确定是通缝,无论这个裂缝是否继续发展,都得查明原因并进行处理。2.根据您的照片分析,我个人认为裂缝应该出现在波纹管处,请您与图纸对照一下。并告诉我。3.如果在波纹管部位出现裂缝,可能的原因很多,比如浇筑时的混凝土骨料控制不好、波纹管的保护层过小、压浆过晚、浆体膨胀剂掺配出现偏差、拆模时的温度控制不好等因素。但是我个人认为,出现裂纹要重视,首先分析是否为结构性裂纹,如果是结构性裂纹,要查找原因并研究稳妥的加固方案。同时,调整施工工艺等,在以后的施工中避免裂缝的再次出现。4.您的照片上的情况,我估计通缝是结构性的裂纹,也就是说,我认为是箱梁的抗剪能力不足造成的,您看看施工过程中张拉时的梁体强度是否达到规范或图纸的要求,张拉的过程是否按要求做了,张拉的应力是否符合要求,是否及时压浆,挂篮行走时间点是否符合要求,再查一下施工时钢筋数量是否少了,您是施工单位应该可以了解情况。5.再重点查一下竖向预应力的安装和张拉是否合规,因为竖向预应力的作用就是增大梁体的抗剪能力。主要看一下数量、位置、长度、张拉力等,重点看一下张拉时间,正常应该在走挂篮之前,但是现在很多的施工单位为了种种原因,竖向预应力张拉滞后很多。6.这种情况建议请设计单位的专家来现场看看,因为还涉及设计是否有缺陷,同时查明原因后还需要设计单位对裂缝来进行计算,甚至确定加固方案。说了这么多,不知是否有用,希望您能及时与大家通个消息,大家也好学习学习,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开