三跨等高度连续结构箱梁 PSC抗剪设计 抗力突变
莫过莫过
2017年06月03日 11:09:27
只看楼主

如题,三跨等高度部分预应力A类连续箱梁,20+28+20m,单箱单室,单梁模型。在该模型中,[31]节点在30号单元J端,31号单元I端。30号单元为跨中截面,31号单元为过渡段变截面。[31]节点抗剪设计抗力值有一个突变,在30号单元J端为2403KN,在31号单元I端突变到了3323KN。求解?附模型为MIDAS2015版本。

