建筑结构中板连续配筋条件?
拥之则安
2019年12月17日 16:42:49
只看楼主

请问:什么情况下板块可以连续配筋?

请问:什么情况下板块可以连续配筋?
jw12345688
2019年12月18日 10:52:56
1楼
板厚一致情况,高差不超过30mm就可以的哈
回复
王二小砍鬼子
2019年12月17日 17:01:30
1楼
按图施工,双层双向,还是底部单层+盖筋,都是按图。