同一个防火分区内的消火栓保护半径不能计算到水龙带可以穿越两道门进行扑救的范围
雪花飞舞
2014年12月11日 09:09:42
只看楼主

同一个防火分区内的消火栓保护半径不能计算到水龙带可以穿越两道门进行扑救的范围。有没有这个规定,依据出自什么规范?这句话的意思是不是消火栓水带只能穿一个门?

同一个防火分区内的消火栓保护半径不能计算到水龙带可以穿越两道门进行扑救的范围。有没有这个规定,依据出自什么规范?
这句话的意思是不是消火栓水带只能穿一个门?
免费打赏
shibushi1983
2014年12月11日 09:18:21
2楼
从没听说过
回复
版专攻
2014年12月11日 09:27:18
3楼
根本就没有这个规定,按照这个说法,住宅户门一个门,卧室一个门(前室还可能有门),卧室的火还不能用设在核心筒的消火栓了?
回复
yanhuangzhu_721
2014年12月11日 09:39:32
4楼
没有此规定,谁提的这条!审图的??
回复
雪花飞舞
2014年12月11日 09:47:27
5楼
江苏省建设工程设计施工图审核中心 庄佐生
结合工程实际和火场上扑救的实践要求,现提出以下几个需要注意的问题:
1、首先,消火栓必须设置于明显易操作的地方,消火栓箱外不允许再加门或有其他装饰隐蔽。
2、多层民用建筑和高层公共建筑内同一个防火分区内不可以双栓布置的形式来满足两股水柱到达的要求,(多层民用建筑中住宅除外)非同一防火分区的消火栓不可以互相借用;
3、当房间面积较大或有需要在房间内设置消火栓时候,房间内的消火栓不能再作为此房间外的地方使用的消火栓;
4、同一个防火分区内的消火栓保护半径不能计算到水龙带可以穿越两道门进行扑救的范围;
5、低层、多层民用建筑的室内消火栓可布置在疏散用的楼梯口处(非封闭楼梯间);
6、高层民用建筑的消火栓布置在火灾时疏散用的封闭楼梯间前室内或防烟楼梯间的前室内审查时一律视作无效;
回复
雪花飞舞
2014年12月11日 09:48:24
6楼
网上的文章,百度可以找到
回复
雨中漫步ing
2014年12月11日 09:54:14
7楼
同意二楼的说法,而且现在新消规也允许消火栓设置在楼梯间或前室内
回复
咖啡加点茶
2014年12月11日 10:45:13
8楼
只能穿越一道门???那消火栓布置在楼梯间里面很多只能灭前室的火咯?
回复
zhou_shao_ying
2014年12月11日 10:56:31
9楼
没有道理的,同一防火分区的消火栓充实水柱的按实际行走距离保护到任何地方就是满足规范要求的。现在新消规规定消火栓设置是优先在楼梯间或前室内,穿两道门很常见啊。
回复
iamopaliu
2014年12月11日 12:03:55
10楼
雪花飞舞 发表于 2014-12-11 09:47 江苏省建设工程设计施工图审核中心 庄佐生结合工程实际和火场上扑救的实践要求,现提出以下几个需要注意的 …2、3说得对,其余的都有讨论空间!
回复
zp_ks
2014年12月11日 09:09:43
11楼
雪花飞舞 发表于 2014-12-11 09:47 江苏省建设工程设计施工图审核中心 庄佐生结合工程实际和火场上扑救的实践要求,现提出以下几个需要注意的 …1,3,5,6同意。不过6现在按照新规好像也可以,因为电梯前室的都认可了,应该都行了。至于2,江苏的说可以开设设备孔,我觉得没必要这么做,3严格的说应该是这样,外面着火了,不可能跑过火场去小房间拿消火栓灭火。4的话个人感觉完全可以,只要满足水带折减到门口还有20米,房间最远端不超充实水柱,就满足规范要求
回复