消火栓位于伸缩缝时怎么办啊
www2008123
www2008123 Lv.2
2007年10月16日 16:40:45
只看楼主

如图,XL-5处,消火栓位于伸缩缝处,但并未穿过,是否违反规范啊,请前辈指教啊,急用,谢谢啊!!!!!!!!!!!!

如图,XL-5处,消火栓位于伸缩缝处,但并未穿过,是否违反规范啊,请前辈指教啊,急用,谢谢啊!!!!!!!!!!!!
84f434bad3d847c6b1f7.rar
632 KB
立即下载
免费打赏
momo123
2007年10月16日 20:36:44
2楼
是啊,管道没穿过伸缩缝,但消火栓放在伸缩缝的墙上,用不用处理啊,等待大侠指教!!!!!!
回复
www2008123
2007年10月17日 10:21:25
3楼
我觉得也不用处理,但我们这的总工让我尽量不要这样做,可没办法啊,电气上把地方全占了,只有这了,先这么画吧,看审图的怎么说
回复
zjy0094
2007年10月17日 23:33:52
4楼
我认为不需要什么处理,因为只是管道穿越伸缩缝而已,那边处理好了,应该没有问题.
回复
ren3x4t
2007年10月18日 13:29:26
5楼
管道不穿越伸缩缝而,应该没有问题.不违反规范.没有问题!不用处理
回复
congbebeto
2007年10月19日 10:06:43
6楼
应该设置波纹管,随着结构的收缩,管道应该有缓冲其伸缩影响的设计,不做任何处理是不对的。
回复
功夫皇帝
2007年10月19日 10:57:55
7楼
我看了一下图,楼上说的有道理,最好在拐弯处加波纹补偿.或则简单点做个滑动支架生跟在墙上。
回复
muyang2099
2007年10月20日 21:06:36
8楼
消火栓位于伸缩缝处,但并未穿过,是否违反规范啊,
只要没穿过那就无所谓违返规范,但你消火栓装在伸缩缝的墙那就应该做一些防护处理了以防不均匀沉降而拉断消火栓管.
回复
andydaiqing
2008年04月15日 09:19:36
9楼
很简单 如果你是施工单位 那你就不用管 先有审图办把关 后有消防支队建审科审核 所以 只要他们审图过关了 你就照做不管
回复
yfx87
2008年04月24日 11:55:58
10楼
可以加波纹管
回复