消防报警和减灾管线暗埋配管能用JDG管吗
shijixiaobin
2014年12月16日 10:37:39
只看楼主

消防报警和减灾管线暗埋配管能用JDG管吗?如果能用的话,壁厚怎么要求的?现在我查了下资料,在《GB T14823.1-93电气安装用导管特殊要求》中有可形成螺纹导管的和不可形成螺纹导管的两种类型,壁厚为1.5和1.0,壁厚相差很大?怎么考虑?而在《中国工程建设标准化协会标准:套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》中规定壁厚1.6 以哪个进行施工呢?

消防报警和减灾管线暗埋配管能用JDG管吗?如果能用的话,壁厚怎么要求的?现在我查了下资料,在《GB T14823.1-93电气安装用导管特殊要求》中有可形成螺纹导管的和不可形成螺纹导管的两种类型,壁厚为1.5和1.0,壁厚相差很大?怎么考虑?而在《中国工程建设标准化协会标准:套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》中规定壁厚1.6 以哪个进行施工呢?
免费打赏
卡卡西585
2014年12月17日 11:11:58
12楼
可以用的吧~
回复
yezi760707
2014年12月17日 11:38:22
13楼


路过学习了。
回复
yezi7607
2014年12月17日 12:28:03
14楼
路过,学习了
回复
zjudbh
2014年12月17日 13:08:42
15楼
一直在学习中。
回复
我爱喝绿茶
2014年12月17日 13:50:28
16楼
按照规范的1.5是可以用的,但是设计中很少采用。
回复
wellhao2004
2014年12月17日 15:14:14
17楼
学习学习:lol:lol:lol:lol
回复
电气人
2014年12月17日 15:23:37
18楼
规范中有钢管壁厚1.5以上的要求,JDG有1.2和1.6两种,图纸中如果使用JDG而没有明确管厚度的,施工99%会用薄壁的。会出现设计人员违规设计的情况,所以我基本不用JDG管。
回复
jianzhudianqi
2014年12月17日 15:23:50
19楼
路过学习!!!!!
回复
electricity
2014年12月17日 15:59:53
20楼
这是好贴啊,实在实用的。
但我看手册三版,566页中,可采用壁厚不小于1.5的钢管,也可采用不大于1.6的JDG。。。。

不大于1.6,手册印错了吧?这个问题不要沉啊。
回复
hengheng1111
2014年12月17日 16:07:16
21楼
路过学习了,谢谢
回复