消防报警和减灾管线暗埋配管能用JDG管吗
shijixiaobin
2014年12月16日 10:37:39
只看楼主

消防报警和减灾管线暗埋配管能用JDG管吗?如果能用的话,壁厚怎么要求的?现在我查了下资料,在《GB T14823.1-93电气安装用导管特殊要求》中有可形成螺纹导管的和不可形成螺纹导管的两种类型,壁厚为1.5和1.0,壁厚相差很大?怎么考虑?而在《中国工程建设标准化协会标准:套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》中规定壁厚1.6 以哪个进行施工呢?

消防报警和减灾管线暗埋配管能用JDG管吗?如果能用的话,壁厚怎么要求的?现在我查了下资料,在《GB T14823.1-93电气安装用导管特殊要求》中有可形成螺纹导管的和不可形成螺纹导管的两种类型,壁厚为1.5和1.0,壁厚相差很大?怎么考虑?而在《中国工程建设标准化协会标准:套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》中规定壁厚1.6 以哪个进行施工呢?
免费打赏
开心老爸
2014年12月16日 10:53:04
2楼
JDG管是1.5壁厚的,所以可以用
回复
chunhuaxingxing
2014年12月16日 12:08:42
3楼
路过学习了。
回复
这次可以了
2014年12月16日 14:50:19
4楼

路过学习了。
回复
hepeng435
2014年12月16日 14:58:56
5楼
潮湿场所不能用
回复
gety9527
2014年12月16日 15:05:04
6楼
不需要1.5~~
回复
gety9527
2014年12月16日 15:09:22
7楼
我以前用这个管子时查过规范,根据管径不同它的厚度要求是不一样的,你不要用施工规范,你用产品规范,那上面有,检验报告上也有,不是统一要求多厚的
回复
月中弓
2014年12月16日 15:22:21
8楼
JDG20以上的管壁厚是1.6±0.15壁厚,基本可以满足1.5壁厚
回复
云飘飘
2014年12月17日 05:58:12
9楼
采用的金属管壁厚需要达到规范的要求。
回复
呆呆123
2014年12月17日 07:55:59
10楼
学习学习。,。。。。
回复
bjwyy2013
2014年12月17日 09:28:50
11楼
学习了,又知道了一点
回复

相关推荐

APP内打开