请教消防报警系统连线问题
小影子0410
2018年11月01日 15:27:26
来自于照明工程
只看楼主

请教消防报警系统中的连线问题,进1825模块是2根总线+2根电源线,那从1825模块连到设备是2根线还是4根线?

请教消防报警系统中的连线问题,进1825模块是2根总线+2根电源线,那从1825模块连到设备是2根线还是4根线?
ssszoo
2018年11月27日 15:56:02
1楼
1825模块是什么模块,中继?隔离?输入输出?电话?广播?不说清楚别人怎么回答。
回复
王学飞合肥
2018年11月09日 19:23:28
1楼
进1825一对信号总线S+\S- ,一对DC24V电源线一根正 +   、一根 - ,;出线为一根 受控DC24V电源 +   、和一根 电源 -  ;另一对出线为设备状态反馈线 不分正负极;
回复

相关推荐

APP内打开