消防报警和减灾管线暗埋配管能用JDG管吗
shijixiaobin
2014年12月16日 10:37:39
只看楼主

消防报警和减灾管线暗埋配管能用JDG管吗?如果能用的话,壁厚怎么要求的?现在我查了下资料,在《GB T14823.1-93电气安装用导管特殊要求》中有可形成螺纹导管的和不可形成螺纹导管的两种类型,壁厚为1.5和1.0,壁厚相差很大?怎么考虑?而在《中国工程建设标准化协会标准:套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》中规定壁厚1.6 以哪个进行施工呢?

消防报警和减灾管线暗埋配管能用JDG管吗?如果能用的话,壁厚怎么要求的?现在我查了下资料,在《GB T14823.1-93电气安装用导管特殊要求》中有可形成螺纹导管的和不可形成螺纹导管的两种类型,壁厚为1.5和1.0,壁厚相差很大?怎么考虑?而在《中国工程建设标准化协会标准:套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》中规定壁厚1.6 以哪个进行施工呢?
免费打赏
kjh0502
2014年12月17日 16:41:47
22楼
1.5的叫JDG管可以暗埋,1.0的叫KBG只能明配,两种管道连接方式不同,分别是紧定式和扣压式
回复
李李工
2014年12月17日 17:19:03
23楼
我们实际施工上,很多时候是用1.2的。
回复
231认为
2018年09月06日 09:50:54
24楼
JDG管国标16的壁厚1.5mm达不到要求但是20管往上壁厚就超过1.5mm了,因此消防最好要求国标管并20以上