当有可开启窗,但不满足自然排烟,计算机械排烟的风量时需不需要考虑可开启窗,有时候可开启窗面积只比需要自然排烟可开启窗的面积少一点
当有可开启窗,但不满足自然排烟,计算机械排烟的风量时需不需要考虑可开启窗,有时候可开启窗面积只比需要自然排烟可开启窗的面积少一点
12楼
一般来说,采用一种做法就是了.
回复
13楼
机械排烟了不需要考虑可开启面积啊
回复
14楼
谢谢了,学习了。
回复
15楼
我听到过,一个防火分区内不能有两种排烟方式,不是防烟分区。
回复
16楼
机械排烟量了 按走道面积计算 和可开启窗有什么关系呢 按规范来
回复
17楼
楼主的意思应该是一个防火分区内的大区域,大部分能自然排烟,只一部分需机械排烟,能不能用两种排烟方式,规范上没严格说明,一个区域虽然可以分防烟分区,但最好采用一种排烟方式,排烟其实也只考虑2个防烟分区,但是如果自然排烟与机械排烟的分区恰巧都失火的话,自然排烟的效果可想而知,但有时能过消防审核的
回复
18楼
刘建珍 发表于 2014-11-27 22:00 做过了,当时同时用了自然排烟和机械排烟,消防局也没说不对技术措施4.11.1.4条:同一个防烟分区,应采用同一种排烟方式
回复
19楼
技术措施4.11.1.4条:同一个防烟分区,应采用同一种排烟方式
回复