当有可开启窗,但不满足自然排烟,计算机械排烟的风量时需不需要考虑可开启窗
刘建珍
刘建珍 Lv.7
2014年11月27日 09:04:49
来自于通风排烟
只看楼主

当有可开启窗,但不满足自然排烟,计算机械排烟的风量时需不需要考虑可开启窗,有时候可开启窗面积只比需要自然排烟可开启窗的面积少一点

当有可开启窗,但不满足自然排烟,计算机械排烟的风量时需不需要考虑可开启窗,有时候可开启窗面积只比需要自然排烟可开启窗的面积少一点
免费打赏
王农勤
2014年11月30日 09:42:38
12楼
一般来说,采用一种做法就是了.
回复
梦就在
2014年12月01日 10:33:44
13楼
机械排烟了不需要考虑可开启面积啊
回复
小小菲菲
2014年12月01日 10:38:33
14楼
谢谢了,学习了。
回复
水龙头119
2015年01月13日 09:53:50
15楼
我听到过,一个防火分区内不能有两种排烟方式,不是防烟分区。
回复
wangxueleiyy
2015年01月13日 10:30:28
16楼
机械排烟量了 按走道面积计算 和可开启窗有什么关系呢 按规范来
回复
yilongfengyue
2015年01月14日 17:58:26
17楼
楼主的意思应该是一个防火分区内的大区域,大部分能自然排烟,只一部分需机械排烟,能不能用两种排烟方式,规范上没严格说明,一个区域虽然可以分防烟分区,但最好采用一种排烟方式,排烟其实也只考虑2个防烟分区,但是如果自然排烟与机械排烟的分区恰巧都失火的话,自然排烟的效果可想而知,但有时能过消防审核的
回复
貌似很忙
2015年01月19日 13:24:07
18楼
刘建珍 发表于 2014-11-27 22:00 做过了,当时同时用了自然排烟和机械排烟,消防局也没说不对技术措施4.11.1.4条:同一个防烟分区,应采用同一种排烟方式
回复
貌似很忙
2015年01月19日 13:24:43
19楼
技术措施4.11.1.4条:同一个防烟分区,应采用同一种排烟方式