最近做了一条水泥混凝土路面,业主要求做水泥砼路面,虽然路幅宽度不大但是对道路荷载等级要求较高,所以道路纵横向都放了钢筋,且放置了角屿钢筋。现在施工好了,发现胀缝位置附近出现了横向贯穿裂缝,求原因及处理方法!图见附图。首先自己分析感觉胀缝没做对,钢筋没加横向伸缩套管,还有就是胀缝宽度不够。现在处理是只能敲掉重新绑扎钢筋重新浇筑?有没有其他办法了?
最近做了一条水泥混凝土路面,业主要求做水泥砼路面,虽然路幅宽度不大但是对道路荷载等级要求较高,所以道路纵横向都放了钢筋,且放置了角屿钢筋。现在施工好了,发现胀缝位置附近出现了横向贯穿裂缝,求原因及处理方法!
图见附图。
首先自己分析感觉胀缝没做对,钢筋没加横向伸缩套管,还有就是胀缝宽度不够。
现在处理是只能敲掉重新绑扎钢筋重新浇筑?有没有其他办法了?
12楼
太极城人 发表于 2014-12-2 08:42 从图片上看,该混凝土面板属于横向拉应力造成的裂纹,主要原因是混凝土收缩徐变生产的不均匀拉力致其断裂。 …呵呵,你的第四点前半部分是对的,后半部分概念有点错。 “胀缝都起不到抵消混凝土面板徐变力的作用”。对于胀缝,应当设置拉杆,缩缝设置传力杆。胀缝设置拉杆,就是当温度升高时,混凝土板整体升长,拉杆起到传力杆的作用(水平力);而当温度下降时,拉杆又将混凝板拉回来;传力杆:就是只起到传力的功能(垂直力),即当车辆荷载作用在一块混凝土板上的时候,通过传力杆传到邻近的板,以共同帮助受力(就好像一个人挑一担重物,两边各有人用手往上抬一样,以减轻挑担人的负担)。
回复
13楼
旭日东升 发表于 2014-12-2 16:07 呵呵,你的第四点前半部分是对的,后半部分概念有点错。 “胀缝都起不到抵消混凝土面板徐变力的作用 …:L旭日对的,学习了
回复
14楼
学习拿分走人。。。。。。
回复
15楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
16楼
学习了 每天学一点 都是进步啊
回复
17楼
真正是学习到了,很多大神在里面呢~
回复
18楼
切迟了,拉断的
回复
19楼
学习了,非常感谢楼主分享。
回复
20楼
配合比不当导致的;另外和养护也不到位有关的。