最近做了一条水泥混凝土路面,业主要求做水泥砼路面,虽然路幅宽度不大但是对道路荷载等级要求较高,所以道路纵横向都放了钢筋,且放置了角屿钢筋。现在施工好了,发现胀缝位置附近出现了横向贯穿裂缝,求原因及处理方法!图见附图。首先自己分析感觉胀缝没做对,钢筋没加横向伸缩套管,还有就是胀缝宽度不够。现在处理是只能敲掉重新绑扎钢筋重新浇筑?有没有其他办法了?
最近做了一条水泥混凝土路面,业主要求做水泥砼路面,虽然路幅宽度不大但是对道路荷载等级要求较高,所以道路纵横向都放了钢筋,且放置了角屿钢筋。现在施工好了,发现胀缝位置附近出现了横向贯穿裂缝,求原因及处理方法!
图见附图。
首先自己分析感觉胀缝没做对,钢筋没加横向伸缩套管,还有就是胀缝宽度不够。
现在处理是只能敲掉重新绑扎钢筋重新浇筑?有没有其他办法了?
2楼
谢谢楼主分享
回复
3楼
这个还是最好找设计院看看
回复
4楼
你的胀缝没有放胀缝板的吗?!感觉是后面切出来的,而且缝宽也不够。
回复
5楼
路面中线纵向的缝是缩缝还是伸缝
回复
6楼
通过您的照片可以发现,您的裂缝貌似都是发生在混凝土板 1/2 、1/3、或接近切割缝处。有可能是由于伸缩缝切割不到位或者是切割不及时造成的。
如果不愿意砸掉重打,可以试试工程师自动低压灌浆技术,灌注AB-4弹性环氧树脂,来进行修复,我之前的项目上用过,效果还不错。去年修的,今年还没有发现再裂开。
回复
7楼
谢谢楼上,分析的很正确,现场了解下来确实是施工单位切缝不到位及切缝不及时造成的。
你的修复方法很好,毕竟是新做的路,低压灌浆影响美观,领导面子上过不去,到时候叫施工单位打掉重新浇筑。谢谢。
回复
8楼
胀缝的处理不正确也是很重要的因素
回复
9楼
solitude 发表于 2014-11-27 09:11 谢谢楼上,分析的很正确,现场了解下来确实是施工单位切缝不到位及切缝不及时造成的。你的修复方法很好, …能够有重新浇筑的机会真是很难得!~这次一定得盯着他们做好哦!~~设计到新老混凝土交接面处也得注意下界面处理,不然很有可能还会出现其他问题!~~使用点好的界面剂吧!~~
回复
10楼
学习拿分走人。。。。。。
回复
11楼
从图片上看,该混凝土面板属于横向拉应力造成的裂纹,主要原因是混凝土收缩徐变生产的不均匀拉力致其断裂。我们在搞混凝土路面的时候也经常遇到这样的断板,裂缝多出现在路面浇筑的第二天或第三天。根据自己的观察,主要有以下几方面的原因:
1、切缝时机没把握好,一般都是切迟了(切早了会出现切缝不整齐)。
2、温度因素。温度过高的天气,或者日夜温差较大的时间浇筑的混凝土断板的概率极大。
3、材料因素。因材料级配不均匀,或拌合材料产生离析,或者过了初凝等也会造成这样的状况。
4、钢筋安装问题。规范要求传力杆应该涂一半沥青或套管,另一半固定。如果不处理,螺纹钢浇筑在混凝土面板里,施工缝和胀缝都起不到抵消混凝土面板徐变力的作用。
当然,还有其它因素。处理方法6楼说的很好,我就不在这里多写了。
回复