灌注桩做静载,经常因为桩的承载力过大,配重无法跟上,而不做静载,只检测桩端持力层岩石强度。想问一下,这个做或者不做静载,是以桩基承载力达到多少为界限进行区分的?
灌注桩做静载,经常因为桩的承载力过大,配重无法跟上,而不做静载,只检测桩端持力层岩石强度。
想问一下,这个做或者不做静载,是以桩基承载力达到多少为界限进行区分的?
2楼
桩端持力层岩石强度不能反映成桩情况吧,不能代替桩静载。
回复
3楼
甲方施工员 发表于 2014-11-17 10:03 桩端持力层岩石强度不能反映成桩情况吧,不能代替桩静载。对于大直径桩,承载力高的情况下,试验的配重都跟不上,怎么做试验?
回复
4楼
kv123 发表于 2014-11-17 10:22 对于大直径桩,承载力高的情况下,试验的配重都跟不上,怎么做试验?那不知道,不能因为配重跟不上就不做试验,问问设计吧,大直径没做过
回复
5楼
本帖最后由 张小张小强强 于 2014-11-18 11:09 编辑
广东省规定,特征值超过8000kN的灌注桩不做静载,做钻心
以上不够严谨
应该是广东省规定,特征值超过8000kN的灌注桩可不做静载
回复
6楼
三、检测项目、方法及抽检数量
1、桥梁各类桩应检测单桩承载力和桩身完整性。当出现下列情况之一时,桩基工程施工前应进行设计阶段试桩:设计方有要求:地质条件复杂;成桩工艺可靠性低;采用新桩型新工艺。
2、各种检测方法应根据检测目的按下表选择。
检测方法及检测目的
检测方法 检测目的
静载法 确定单桩承载力,判定其是否满足设计要求
高应变法 判定单桩竖向抗压承载力;分析桩侧和桩端土阻力;检测桩身缺陷及位置;判定桩身完整性类别
低应变法 检测桩身缺陷及位置;判定桩身完整性类别
超声法 检测桩身缺陷及位置;判定桩身完整性类别
钻芯法 检测桩身缺陷及位置;混凝土强度、桩长、桩底沉渣厚度;判定或鉴别桩端岩土层性状;判定桩身完整性类别
3、单位工程桥梁各类桩抽样检测的方法和数量应符合下表的规定。
桥梁各类桩抽样检测方法及数量
桩径(mm) 类型 检测方法 同类型桩抽检数量
<800 各类桩 静载法或
高应变法 静载法抽检不少于总桩数的1%,且不应少于3根(总桩数在50根以内时,不应少于2根);或高应变法抽检不应少于总桩数的5%,且不应少于5根。
低应变法 低应变法抽检不应少于总桩数的30%,且每承台下不应少于1根。
≥800 桩端持力层为强风化层(或以上土层),且单桩承载力特征值≤8000kn的灌注桩 静载法 静载法抽检不应少于总桩数的1%,且不应少于3根(总桩数在50根以内时,不应少于2根)。
低应变法
或超声法 低应变法或超声法抽检不应少于总桩数的30%,且每承台下不应少于1根。
桩端持力层为中风化层(或以下岩层),或单桩承载力特征值>8000kn的灌注桩 钻芯法 钻芯法抽检不应少于总桩数的15%,且不应少于10根。
低应变法或超声法 低应变法或超声法抽检不应少于总桩数的30%,且每承台下不应少于1根。
注:1 当用高应变法代替静载法检测单桩竖向抗压承载力时,应在同一工程做不少于3根桩的静载法与高应变法对比试验,并应将对比试验的资料列入检测报告中。
2 当桩径小于或等于1600mm时,可采用低应变法或超声法。当桩径大于1600mm时,应全部预埋声测管。
3 对单桩承载力特征值大于8000KN的灌注桩,当设计方有要求且场地条件许可时,应采用静载法。
4 对桥梁的基桩应100%检测桩身完整性。
回复
7楼
张小张小强强 发表于 2014-11-18 11:08 广东省规定,特征值超过8000kN的灌注桩不做静载,做钻心以上不够严谨多谢,是哪本规范?
回复
8楼
张小张小强强 发表于 2014-11-18 11:08 广东省规定,特征值超过8000kN的灌注桩不做静载,做钻心以上不够严谨如果是施工前试桩,都不用钻心了吧?直接到取岩石判断后,再浇混凝土就行了吧
回复
9楼
深圳市建筑基桩检测规程
其他地方经质检部门同意后应可参照
回复
10楼
kv123 发表于 2014-11-18 11:32 如果是施工前试桩,都不用钻心了吧?直接到取岩石判断后,再浇混凝土就行了吧个人理解不可以。施工前试桩试两个,一个成桩可行性,一个检测设计提出的承载力,取岩样两个都没法判断。
回复
11楼
谢谢楼主分享资料。
回复