如何知道功率因数到不到0.9?相差不多需要加无功补偿柜吗?
杨春雨
杨春雨 Lv.2
2014年11月13日 14:47:15
只看楼主

如何知道功率因数到不到0.9?相差不多需要加无功补偿柜吗?在设计配电系统时,如何考虑?电气大师帮忙说下

如何知道功率因数到不到0.9?相差不多需要加无功补偿柜吗?在设计配电系统时,如何考虑?电气大师帮忙说下
免费打赏
开心老爸
2014年11月13日 15:06:14
2楼
根据用电负荷计算功率因数。根据补偿后的功率因数和补偿前的功率因数来确定补偿容量
回复
fitman
2014年11月13日 15:07:29
3楼
只要计量点是考核无功的,基本要加补偿。
回复
beida_energy
2014年11月13日 20:26:11
4楼
你可以从计算得出,因为电力部门考核的是一段时间的平均力率。你可以分别查出有功电度和无功电度的计量值。然后进行计算即可得出平均利率。看是否需要补偿。