目前所在城市白天15度,夜间7、8度左右,昨晚十点浇筑的混凝土,今天下午2点拆柱模可以吗,看混凝土颜色的话还没有完全发白,5m高的柱子,不会有什么问题吧。
目前所在城市白天15度,夜间7、8度左右,昨晚十点浇筑的混凝土,今天下午2点拆柱模可以吗,看混凝土颜色的话还没有完全发白,5m高的柱子,不会有什么问题吧。
12楼
问题不大,下次按一下是否混凝土有力!注意只能拆除柱模板。梁不能!
回复
13楼
你要搞清什么是冬季施工,你这温度还没到冬季施工的标准
回复
14楼
gushoulei77 发表于 2014-11-19 11:03 你要搞清什么是冬季施工,你这温度还没到冬季施工的标准是没到啊但是也开始有影响了撒
回复
15楼
只要不发生掉角的现象就行 及时湿水养护
回复
16楼
冬季施工要养护啊……千万别开裂了……
回复
17楼
哈哈,柱模是侧模不是底模,看强度达到什么什么的都是扯淡,混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204--2002(2011年版)上是这样规定的:4.3.4 侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。一般初凝过后就可以拆除啦。
回复
18楼
只要不缺棱调角就没问题,可以先试拆一个,如果没问题,再大面积拆除
回复
19楼
最好带模养护,冬期气温低。
回复