目前所在城市白天15度,夜间7、8度左右,昨晚十点浇筑的混凝土,今天下午2点拆柱模可以吗,看混凝土颜色的话还没有完全发白,5m高的柱子,不会有什么问题吧。
目前所在城市白天15度,夜间7、8度左右,昨晚十点浇筑的混凝土,今天下午2点拆柱模可以吗,看混凝土颜色的话还没有完全发白,5m高的柱子,不会有什么问题吧。
2楼
早点了吧?!
回复
3楼
还不算冬期施工,时间有点短
回复
4楼
时间太短了吧。我想你是不是做的实验员啊,这个时间大概是试块拆模时间。我现在就是做试验的。
回复
5楼
5米太高了啊,怎么能这么快拆啊
回复
6楼
jow331234 发表于 2014-11-7 08:46 5米太高了啊,怎么能这么快拆啊15个小时吧,已经拆了,没问题
回复
7楼
混凝土拆模时间主要是由混凝土同条件试块强度决定。如是边模,在保持拆模时不缺凌掉角就可,如是底模要看是多大的跨度,小于2米,强度达到50%就可拆模,大于2小于8米的,达到75%可拆,大于8米的必须达到100%才能拆模。
回复
8楼
constuction 发表于 2014-11-7 15:02 混凝土拆模时间主要是由混凝土同条件试块强度决定。如是边模,在保持拆模时不缺凌掉角就可,如是底模要看是 …恩 这个知道的,现在主要问题是抢工期,温度越来越低,大概15度左右,混凝土成型比原来慢了,想问一下一般低于多少度才加早强剂呢
回复
9楼
早了点,监理没人管,当然养护好不会有大问题
回复
10楼
其实拆了问题也不大的
回复
11楼
attact1203 发表于 2014-11-8 22:06 恩 这个知道的,现在主要问题是抢工期,温度越来越低,大概15度左右,混凝土成型比原来慢了,想问一下一般 …早强剂一般在低于10度以下使用,不过要是赶工期也可以加早强剂,使强度迅速提高,顺利拆模。