本帖最后由 weiming2087 于 2014-11-2 11:09 编辑 请教一个困扰很久的问题,按照抗规和高规规定,当有地下室的时候,当地下一层的刚度和上层的刚度比满足要求时(高规要求不小于2),上部结构的底部嵌固端可以取在地下室的顶板,否则嵌固端应该往下落,比如落在基础上。理论规定都能理解,问题是,在satwe实际模型中,怎么区别嵌固端落在地下室顶板和落在基础层上了?satwe中有个“嵌固端所在层数”,按照说明,嵌固端落在基础层时和地下室顶板层时,该参数分别填的数字为“1”和“地下室层数+1”,除了这个参数,还有什么参数是跟嵌固端有关的么?本人针对两三个高层工程,在“嵌固端所在层数”中分别把该参数填为“1”和“地下室层数+1”,其他模型参数一模一样,两者算出来的结果完全无区别,包括位移和楼层的配筋等。说明嵌固端落在哪层,光改该项参数是不行的(有兴趣的人可以自己验证一下),请教有高手知道是怎么弄的么?
请教一个困扰很久的问题,按照抗规和高规规定,当有地下室的时候,当地下一层的刚度和上层的刚度比满足要求时(高规要求不小于2),上部结构的底部嵌固端可以取在地下室的顶板,否则嵌固端应该往下落,比如落在基础上。理论规定都能理解,问题是,在satwe实际模型中,怎么区别嵌固端落在地下室顶板和落在基础层上了?satwe中有个“嵌固端所在层数”,按照说明,嵌固端落在基础层时和地下室顶板层时,该参数分别填的数字为“1”和“地下室层数+1”,除了这个参数,还有什么参数是跟嵌固端有关的么?本人针对两三个高层工程,在“嵌固端所在层数”中分别把该参数填为“1”和“地下室层数+1”,其他模型参数一模一样,两者算出来的结果完全无区别,包括位移和楼层的配筋等。说明嵌固端落在哪层,光改该项参数是不行的(有兴趣的人可以自己验证一下),请教有高手知道是怎么弄的么?
本人的理解:当嵌固端在地下室顶板时,算上部结构的时候,模型中是不是可以不建地下室,直接建上部结构进行计算?这样的话跟建了地下室,然后“嵌固端所在层数”填为"1"(也就是嵌固端在基础面)就有区别了。不知对否?