30KW的消防排烟风机需要降压启动吗
yzh15537954659
2014年10月28日 13:08:38
只看楼主
开心老爸
2014年11月19日 13:56:57
22楼
如果你的变压器足够大,可以直接启动的
回复
jzygdx
2014年11月19日 14:02:02
23楼
直接启动看变压器负载能力而定,应考虑工作情况,配电情况。
回复
czs17
2014年11月19日 14:40:40
24楼
围绕观一下,,
回复
米克
2014年11月19日 16:03:56
25楼
需要降压启动。但不能用软启动和变频启动。可以用星三角启动。
回复
张001
2014年11月20日 15:59:33
26楼
没见过消防泵不能用软启的规范,星三角,自藕变压器等等都没问题,看你的工程要求及造价方面具体选择
回复
蘑菇已被注册
2014年11月21日 11:21:34
27楼
规定不允许变频

禁止软启动 未知
回复
yp6213894
2014年11月21日 11:26:53
28楼
小手一抖,经验拿走
回复
宅闲人
2017年07月25日 10:53:24
29楼
风机一般用变频起动成套箱
回复
imjiule
2017年10月13日 13:16:29
30楼
yaotian634 发表于 2014-10-28 14:42 可以直起也可以降压起,消防设备不允许变频和软启不允许?呵呵哈,图集去看看
回复
wx_1678778173730
2023年03月14日 16:03:22
31楼

一般高于11KW就需要降压启动