对于高层屋顶由一个控制柜馈电两个消防风机,其控制柜上的消防联动线应该是一组还是两组呢?我看消防的那个图集,好像是每一个风机一组消防联动线。搞不太懂,求助求助啊!谢谢!
对于高层屋顶由一个控制柜馈电两个消防风机,其控制柜上的消防联动线应该是一组还是两组呢?我看消防的那个图集,好像是每一个风机一组消防联动线。搞不太懂,求助求助啊!谢谢!
2楼
在一个控制箱控制二台风机时,消防系统过来的控制线是二路还是一路?
还要看风机风道与消防启动相关问题。 二台风机(排烟)风道是二个楼层,启动的模块也是二套,只有相关区域着火时才启动相关的风机,这样,是二路控制线来控制二台风机(通常都是这样);
如果二台风机是同一风道(增大风量装的二台),消防系统启动模块是一个,这样就只有一路控制线了。
回复
3楼
好多联动线,指的是哪个?
如果联动线都是到同一个设备,比如说消防模块箱、手动控制台,可以只用1根控制电缆,当然电缆的线芯数要满足2台风机的要求。
回复
4楼
1楼说得很详细。、