收录于话题 按以往的经验,风机在安装时都会设置减振措施,例如采用橡胶垫层或弹簧减振装置。 但是对于防排烟风机,这个做法要改变了,根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017有关规定: 风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置 。
按以往的经验,风机在安装时都会设置减振措施,例如采用橡胶垫层或弹簧减振装置。
但是对于防排烟风机,这个做法要改变了,根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017有关规定:
风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置 。
为什么不能设置减振装置?
防排烟风机是特定情况下的应急设备,发生火灾紧急情况,并不需要考虑设备运行所产生的振动和噪声。而减振装置大部分采用橡胶、弹簧或两者的组合,当设备在高温下运行时,橡胶会变形溶化、弹簧会失去弹性或性能变差,影响排烟风机可靠的运行,因此安装排烟风机时不宜设减振装置。 若与通风空调系统合用风机时,也不应选用橡胶或含有橡胶减振装置 。