收录于话题 转自 网络 如有侵权,请联系删除 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251 以下图示排烟风机安装是 错误 的。 1. 为什么不应设置减振装置? GB51251的条文说明
1. 为什么不应设置减振装置?
GB51251的条文说明
1) 防排烟风机是特定情况下的应急设备,发生火灾紧急情况,并不需要考虑设备运行所产生的振动和噪声。
减震装置主要目的就是避免或减少固体传声,但发生火灾的时候,情况紧急,不会顾及噪音的影响;而且安装的时候多个减震装置就多了个故障点,会给维护检修带来麻烦,所以不用减震。对于减震装置的另一个作用会减少对风机造成的损害,就更不用考虑,因为风机本身就有抗震性能指标,而且风机只有在发生火灾的时候才会启动。只有风机和空调系统共用,因为空调是常用设备,所以要考虑机器震动造成的固体传声的影响,才要求加减震装置。
2) 风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。
2. 为什么不能使用橡胶减振装置?
减振装置大部分采用橡胶、弹簧或两者的组合,当设备在高温下运行时,橡胶会变形溶化、弹簧会失去弹性或性能变差,可能会影响风机平衡,影响排烟风机可靠的运行,因此安装排烟风机时不宜设减振装置。若与通风空调系统合用风机时,考虑到震动影响需要设置见证,但也不应选用橡胶或含有橡胶减振装置
3. 要求设置防振装置的设备