【被消防局提了:消防电源箱应末端切换,排烟风机与防火卷帘不能共用。】之前做的地下车库项目,我的防火卷帘电源都是从车库附近送风或排烟机房的双电箱放射式供电过去的,参考的《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》这本书的【8.45条:排烟机房内双电源切换箱是否能向本防火分区的其他消防设备供电(如防火卷帘、消防集水井潜水泵等)?答:可以。由双电源切换箱配出引至相应设备时宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消防设备,可视为一组设备并采用一个分支回路供电。每个分支回路所供设备不宜超过5台,总计容量不宜超过10kW。】
《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》这边书不能作为法律规范依据,如果修改图纸的话,修改图纸量比较大。所以请教大家此问题是怎么解决的?
2楼
在风机房里做个专门给卷帘用的双切箱,电源从风机的电源线上T接,直接后期改也能做出来,这个提的比较过分,但是不得不改
回复
3楼
回复
4楼
只能说消防大队太傻逼了 中国的消防大队基本都不是正规工科大学毕业的 让他们来审图 真是可笑之极
回复
5楼
只能说消防大队太白 吃了
回复
6楼
这个建议真不错,感觉相对图纸好修改一些。这消防局提的有些过。
回复
7楼
全国各大设计院总工联合出的书,就这样被有权利的消防局给否定了,最终受累的还是我们做设计的。
回复