消防高温排烟风机的风压是怎样计算的
王农勤
王农勤 Lv.16
2015年06月02日 12:05:32
来自于通风排烟
只看楼主

消防高温排烟风机的风压是怎样计算的?如:进风口的风压是多少?沿程风头损失的计算,排出口的余压需要多少?整个计算过程?

消防高温排烟风机的风压是怎样计算的?如:进风口的风压是多少?沿程风头损失的计算,排出口的余压需要多少?整个计算过程?
免费打赏
wangxueleiyy
2015年06月02日 16:52:57
2楼
有资料里面介绍的啊 楼主可以查找一下

aiyouhehe:请问是什么资料,在哪里可以找到?

回复
hh_xy_2004
2015年06月05日 16:30:18
3楼
同求,学习中,详细的计算书难找。
回复
王农勤
2015年06月09日 14:14:52
4楼
排烟系统,按全压计算。
回复
小红帽小田
2015年09月11日 18:25:01
5楼
谢谢资料分享
回复
zjg8237372
2015年09月12日 15:59:10
6楼
本人曾经详细计算过,风管风速、管线都不能太大,特别是碰到有土建风道的情况,计算下来阻力比想象的大得多,实际施工可能还要糟。烟规的讨论稿土建风道已经控制在10m/s以内了。
回复
aiyouhehe
2018年06月23日 14:45:47
7楼
我也想知道
回复

相关推荐