本帖最后由 fitman 于 2014-10-28 09:06 编辑 个人观点是不应该在封闭、防烟楼梯间内布桥架的。但找不到明显的规范依据,不知大家的观点如何?初步小结:按讨论的意见,由于桥架穿墙后的堵封质量难以控制,出于消防原因,作为高层逃生的最重要通道,不建议桥架穿封闭、防烟楼梯间。但没有相关条款明文禁止。欢迎有不同意见的朋友提出新的观点。
本帖最后由 fitman 于 2014-10-28 09:06 编辑
个人观点是不应该在封闭、防烟楼梯间内布桥架的。但找不到明显的规范依据,不知大家的观点如何?
初步小结:按讨论的意见,由于桥架穿墙后的堵封质量难以控制,
出于消防原因,作为高层逃生的最重要通道,
不建议桥架穿封闭、防烟楼梯间。但没有相关条款明文禁止。
欢迎有不同意见的朋友提出新的观点。
12楼
对于高层建筑来说,楼梯间可以说是最重要的疏散通道了,一般情况下线管尽可能不要穿越。甚至我认为楼梯间内的照明支线最好也是垂直配线而不要同层配线。
当然,在首层配线时,经常就会出现要么越椄梯间,要么穿越用户面积,而业主一般都要求是前者,在没有规范明确禁止时,我们也只好听从了。
回复
13楼
遇到楼层业态为影院的,影院供电桥架穿楼梯间,但是没找到明确规范楼梯间禁止穿桥架。按常规做法,楼梯间是消防通道,需要密封隔断。如果穿桥架后期防火封堵以及业态限制,装饰外观都会存在一定的不便。(楼梯间无法吊顶隐藏桥架)后期只能考虑桥架穿外墙绕过楼梯间。大家没有这快的明确安装规范吗,求分享。
回复
14楼
这个我也不懂,在这里学习了。
回复
15楼
学习学习!
回复
16楼
6.2.5 楼梯间及防烟楼梯间前室应符合下列规定:
6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。
6.2.5.2 楼梯间及防烟楼梯间前室内不应敷设可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,并不应有影响疏散的突出物。
6.2.5.3 居住建筑内的煤气管道不应穿过楼梯间,当必须局部水平穿过楼梯间时,应穿钢套管保护,并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》的有关规定。
回复
17楼
楼梯间为安全区域,尽量不要穿越。大部分消防部门也不允许穿
回复
18楼
wx_911 发表于 2014-10-28 11:59 6.2.5 楼梯间及防烟楼梯间前室应符合下列规定:6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共 …这条规范说服力不够。1、所穿越桥架是有堵封的,不算开孔洞;2、桥架在2米以上越过,不影响疏散。
回复
19楼
开心老爸 发表于 2014-10-28 12:07 楼梯间为安全区域,尽量不要穿越。大部分消防部门也不允许穿说的是,但还是没有说服力的条款。
回复
20楼
fitman 发表于 2014-10-28 12:43 说的是,但还是没有说服力的条款。 我觉得6.2.5.1应该就很有说服力了:“ 6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。” 记得当年参加电气消防学习时,曾经专门请教过有关专家,楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上可不可以嵌入暗装配电箱,回答是:不可以!理由:对背火面温升会有直接影响。 前面我写的不要靠疏散墙面布桥架就是这个意思,因为你布桥架走线,涉及变截面,要做保护,很可能会嵌入一个配电箱,你不可能离楼梯间及防烟楼梯间前室几米远嵌入一个配电箱,如果忽视这个问题,就会留下安全隐患。 楼梯间及防烟楼梯间前室布桥架的情形一般是高层,中间过路,建筑又不想做专用线缆井,桥架只好通长贯穿,接到最上层时也只能是接线缆井,而不能洞穿疏散墙面。