本帖最后由 fitman 于 2014-10-28 09:06 编辑 个人观点是不应该在封闭、防烟楼梯间内布桥架的。但找不到明显的规范依据,不知大家的观点如何?初步小结:按讨论的意见,由于桥架穿墙后的堵封质量难以控制,出于消防原因,作为高层逃生的最重要通道,不建议桥架穿封闭、防烟楼梯间。但没有相关条款明文禁止。欢迎有不同意见的朋友提出新的观点。
本帖最后由 fitman 于 2014-10-28 09:06 编辑
个人观点是不应该在封闭、防烟楼梯间内布桥架的。但找不到明显的规范依据,不知大家的观点如何?
初步小结:按讨论的意见,由于桥架穿墙后的堵封质量难以控制,
出于消防原因,作为高层逃生的最重要通道,
不建议桥架穿封闭、防烟楼梯间。但没有相关条款明文禁止。
欢迎有不同意见的朋友提出新的观点。
2楼
自己顶一下。
奇怪,难道大家在工作上没有遇到过这个问题吗?
回复
3楼
这个问题也困扰着我。但是有时候根本避免不了。看看大伙怎么看待这个问题
回复
4楼
fitman 发表于 2014-10-24 16:52 自己顶一下。奇怪,难道大家在工作上没有遇到过这个问题吗?能在封闭、防烟楼梯间内布桥架的,封闭、防烟楼梯间内的那个排烟风道孔洞比桥架孔洞大得多,照做不误,没问题的,封闭、防烟楼梯要是失火了,除非是9.11事件。但要注意一点,就是千万不要挨着前室或者疏散通道墙面布置。
回复
5楼
jum 发表于 2014-10-25 08:24 能在封闭、防烟楼梯间内布桥架的,封闭、防烟楼梯间内的那个排烟风道孔洞比桥架孔洞大得多,照做不误,没 …你的意思是前室和疏散通道不能走桥架么?
回复
6楼
tongyi1128 发表于 2014-10-25 11:58 你的意思是前室和疏散通道不能走桥架么?你难道看不明白我的意思吗?一旦靠近前室和疏散通道走桥架,就是防止出现孔洞,烟雾弥漫到封闭、防烟楼梯间内,谁说疏散通道不能走桥架?前室就那么大点位置,能避则避。
回复
7楼
前室、防烟楼梯间内的排烟风道是为楼梯间服务的,不存在问题,但桥架能避则避,避不了应设置防火硬质吊顶,避免由于电缆引起的火灾 影响疏散通道。
回复
8楼
路过学习了!!!
回复
9楼
fitman 发表于 2014-10-24 16:52 自己顶一下。奇怪,难道大家在工作上没有遇到过这个问题吗?学习学习!
回复
10楼
jum 发表于 2014-10-25 08:24 能在封闭、防烟楼梯间内布桥架的,封闭、防烟楼梯间内的那个排烟风道孔洞比桥架孔洞大得多,照做不误,没 …学习学习!
回复
11楼
这个问题也困扰着我。但是有时候根本避免不了。看看大伙怎么看待这个问题
回复