电缆大小求助!急求!
zhanglianggxw
2014年10月23日 15:38:14
只看楼主

100kw设备动力电,20kw照明,餐饮10kw,其他70kw,总计200kw主电源线直径需要多大?

100kw设备动力电,20kw照明,餐饮10kw,其他70kw,总计200kw
主电源线直径需要多大?
免费打赏
zhanglianggxw
2014年10月23日 15:39:19
2楼
补充:距离200米!
回复
丶城北徐工
2014年10月23日 15:51:31
3楼
350的开关 4X300的电缆
回复
qq_1402650698578
2014年10月23日 15:54:12
4楼
Kx和cos 都不知道
暂且按1算
Ijs=303A
敷设方式也没有
暂定敷设在空气中 线缆选行为4*120+1*70
4*95+1*50太紧凑
回复
丶城北徐工
2014年10月23日 15:54:46
5楼
2根4X120的吧
回复
qinabochenhong
2014年10月30日 17:04:52
6楼

2根4X120的吧
回复
皓月当空21435
2014年10月31日 16:26:29
7楼
需要系数取1,电流都380A了,只有明敷才能用240的线缆啊
需要系数0.8,暗敷计算出来185的线

120是不是小了点
回复
皓月当空21435
2014年10月31日 16:27:31
8楼
technics870702 发表于 2014-10-31 16:26 需要系数取1,电流都380A了,只有明敷才能用240的线缆啊需要系数0.8,暗敷计算出来185的线设备动力电?有消防的要分开哦,所以两组120的楼上几位是这个意思吧?
回复
qq_1412778990819
2014年10月31日 22:00:25
9楼
亮化工程亮了 发表于 2014-10-23 15:54 Kx和cos 都不知道 暂且按1算Ijs=303A大神 两根4*95+1*50行么?