在预制混凝土管桩施工过程中,遇到硬土层、密实砂土层等难以穿过的土层,经常采用引孔的办法送桩穿过去。请问采用引孔送桩有哪些具体要求?是否会降低单桩侧阻力?在引孔段侧阻力应该怎样计算?

在预制混凝土管桩施工过程中,遇到硬土层、密实砂土层等难以穿过的土层,经常采用引孔的办法送桩穿过去。请问采用引孔送桩有哪些具体要求?是否会降低单桩侧阻力?在引孔段侧阻力应该怎样计算?
ok932339
2014年10月23日 17:17:50
2楼
个人觉得理论上,引孔时已经扩大了孔径,会有所降低桩的摩擦力,但做过唯一的一次引孔,是没有考虑降低单桩承载力特征值的。
回复
ok932339
2014年10月23日 17:18:24
3楼
忘记说,我们穿过的是10+的粗砂层。
回复
tt-ljq
2021年10月29日 11:26:27
7楼

一般侧阻力按普通计算可以了,平时没引孔又挤压实际会更大。但是10米 的话估计引孔也不好操作,塌洞可能行比较大。压根不要引孔,承载力拿低点(比如500桩1500~1600KN),直接能入多深是多深。

回复
tjshilide
2021年11月10日 08:31:46
8楼

应该把问题说的更加详细一点。是不是有抗拔要求。

一般的话,硬土层砂层就可以作为管桩的桩端持力层了,基本是端阻力控制了。管桩的承载力不是计算出来的,这与一般桩不同。

因为管桩在施工时形成了桩端挤密从而大幅提高承载力。