在预制混凝土管桩施工过程中,遇到硬土层、密实砂土层等难以穿过的土层,经常采用引孔的办法送桩穿过去。请问采用引孔送桩有哪些具体要求?是否会降低单桩侧阻力?在引孔段侧阻力应该怎样计算?
在预制混凝土管桩施工过程中,遇到硬土层、密实砂土层等难以穿过的土层,经常采用引孔的办法送桩穿过去。请问采用引孔送桩有哪些具体要求?是否会降低单桩侧阻力?在引孔段侧阻力应该怎样计算?
一般侧阻力按普通计算可以了,平时没引孔又挤压实际会更大。但是10米 的话估计引孔也不好操作,塌洞可能行比较大。压根不要引孔,承载力拿低点(比如500桩1500~1600KN),直接能入多深是多深。
应该把问题说的更加详细一点。是不是有抗拔要求。
一般的话,硬土层砂层就可以作为管桩的桩端持力层了,基本是端阻力控制了。管桩的承载力不是计算出来的,这与一般桩不同。
因为管桩在施工时形成了桩端挤密从而大幅提高承载力。
管桩是性价比很高的桩型。