MorGain结构设计软件中预制管桩的安全系数K=1.65怎么来的?
系卡
系卡 Lv.11
2014年05月20日 17:39:47
来自于岩土工程
只看楼主

MorGain结构设计软件中预制管桩的安全系数K=1.65怎么来的?急急急啊,哪位大师帮帮忙,我取了系统默认值,现在桩要开打了,审图意见今天才来,明天就要试桩了,用K=2.0计算单桩承载力有些桩承载力就不够了呀,怎么办?怎么办?急求这个软件取这个系数K=1.65有什么规范标准方面的依据吗?

MorGain结构设计软件中预制管桩的安全系数K=1.65怎么来的?急急急啊,哪位大师帮帮忙,我取了系统默认值,现在桩要开打了,审图意见今天才来,明天就要试桩了,用K=2.0计算单桩承载力有些桩承载力就不够了呀,怎么办?怎么办?急求这个软件取这个系数K=1.65有什么规范标准方面的依据吗?
免费打赏
0575lsj
2014年05月23日 08:34:07
2楼
支持楼主!:):)
回复
morgain
2014年05月25日 11:22:48
3楼
预制管桩的安全系数K=1.65,为《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94)的内容,极限值除 1.65 后为设计值。

新规范颁布后,当“阻力输入”选择“极限标准值”,程序对安全系数 K 的默认值取值为 2。极限值除 2.0 后为特征值。