预制管桩型号:桩径500壁厚100,桩型 预应力管桩, PHC AB型桩, 桩顶9m箍筋Φ6@45,长度23、21m现遇到如下问题:设计院说500管径的桩应该配置5mm直径的箍筋,但是加密区规范上硬性要求要增加一级增加到6mm直径。现在本地的桩基生产商无法确保500直径的管桩配合6mm直径的箍筋的质量,设计院也不愿意退步,请问大神们如何处理?
桩径500壁厚100,桩型 预应力管桩, PHC AB型桩, 桩顶9m箍筋Φ6@45,长度23、21m