求助:现一工程,直径1300的人工挖孔桩(单承力2200t),端承桩,微风化岩石,承载力8500,单桩承台,现桩身钻心,原设计采用C40桩身混凝土,现只有C30,设计复核,单桩少600t,现采用PHC桩补桩,直径500,单桩200t(五桩承台),设计可行?理由.