因工地施工工人看错图纸,一栋8层的人工挖孔桩基础,全部施工完毕。如桩身1.2m,扩大头1.6m,错挖成桩身1.6m不扩底的桩了,钢筋笼还是1.2m桩身的配筋。这个桩现已施工。现已检测承载力满足设计要求。请问这样的桩已不满足最小配筋率要求,满足承载力要求。是否需要加固处理,如需要,应该怎么加固?
因工地施工工人看错图纸,一栋8层的人工挖孔桩基础,全部施工完毕。如桩身1.2m,扩大头1.6m,错挖成桩身1.6m不扩底的桩了,钢筋笼还是1.2m桩身的配筋。这个桩现已施工。现已检测承载力满足设计要求。请问这样的桩已不满足最小配筋率要求,满足承载力要求。是否需要加固处理,如需要,应该怎么加固?
现在问题是钢筋笼是按1.2m的尺寸还是按1.6m的尺寸?如果是按1.6m的尺寸那就构造不足,如果是按1.2m,那就相当于0.4m的保护层,可以不处理