人工挖孔桩配筋率不满足最小配筋率要求。
jiayou9136
jiayou9136 Lv.2
2019年05月20日 10:33:19
来自于砖混结构
只看楼主

因工地施工工人看错图纸,一栋8层的人工挖孔桩基础,全部施工完毕。如桩身1.2m,扩大头1.6m,错挖成桩身1.6m不扩底的桩了,钢筋笼还是1.2m桩身的配筋。这个桩现已施工。现已检测承载力满足设计要求。请问这样的桩已不满足最小配筋率要求,满足承载力要求。是否需要加固处理,如需要,应该怎么加固?

2020年12月09日 11:20:20
1楼

现在问题是钢筋笼是按1.2m的尺寸还是按1.6m的尺寸?如果是按1.6m的尺寸那就构造不足,如果是按1.2m,那就相当于0.4m的保护层,可以不处理

回复
vivi520
2019年06月06日 09:29:02
1楼
应该是不需要处理,可以满足要求
回复
設計詩
2019年06月04日 14:41:24
1楼
不需要!桩基承载力满足!
回复
黄羊山人
2019年06月04日 08:11:50
1楼
1.2能满足要求,1.6m更没问题了。配筋率按1.2m控制没问题即可。
回复
danger0116
2019年05月29日 09:37:33
1楼
难得这么良心的施工呢,没问题。
回复
liaodong3
2019年05月29日 09:25:47
1楼
这个如果钢筋是按1.2米的,就没必要处理了。就当护壁厚了。
回复
王铜
2019年05月28日 07:34:44
1楼

无需加固处理.

承载力满足.

回复
屎太浓
2019年05月22日 11:43:32
1楼
上部桩按一米二考虑就可以了,外面用素混凝土考虑。
回复
yvhezhang
2019年05月21日 15:50:51
1楼
无需加固处理,只是混凝土多用了一些。
回复
mecidar
2019年05月21日 08:24:25
1楼
承载力满足,无须加固。
回复

相关推荐

APP内打开