PT二次电压是多少
qq_1411559527871
2014年10月15日 19:34:24
来自于继电保护
只看楼主

10KV小电流接地系统 请问PT 测量用的二次线电压和相电压是多少? 记量用的二次线电压和相电压是多少? 开口三角形的线电压和相电压是多少? 单线短路时,开口三角形的电压是100V,各相的电压是多少?对应的PT变比是多少?

10KV小电流接地系统
请问PT 测量用的二次线电压和相电压是多少?
记量用的二次线电压和相电压是多少?
开口三角形的线电压和相电压是多少?
单线短路时,开口三角形的电压是100V,各相的电压是多少?
对应的PT变比是多少?
haochangjun
2015年04月04日 20:38:36
12楼
开口三角形相电压是100/3
回复
kyujiangmn
2015年04月15日 11:14:08
13楼
谢谢楼主的分享!!
回复
co1436882899801
2015年07月19日 18:10:10
14楼
相电压正常是57V,线电压正常是100V,开口电压正常是0V,当发生金属性接地时是100V,非金属性接地低压100V。 同意楼上
回复
bmwx320
2015年07月28日 23:31:46
15楼
线电压是100V,相电压是57V
回复
liaogong520
2015年08月11日 11:05:07
16楼
很不错的回答!简练准确!学习了!
回复
幺爷爷
2015年09月17日 10:28:13
17楼
RE: PT二次电压是多少 [修改]
回复
lihenghui123456
2017年06月22日 08:38:44
18楼
学习了
。。。。。。。。。。。。
回复
abaozi
2017年06月25日 23:14:45
19楼
顶起来,顶起来,大家一起学习
回复
abaozi
2017年06月25日 23:17:50
20楼

开口三角形,正常运行是33.33333333V的,当接地时,非故障相电压是正常运行的3倍,所以,开口三角形故障时是33.3333333×3=100V
回复
abaozi
2017年06月26日 17:06:08
21楼
想问问,为什么有时剩余电压互感器的二次电压为57.7V的
回复