10KV小电流接地系统 请问PT 测量用的二次线电压和相电压是多少? 记量用的二次线电压和相电压是多少? 开口三角形的线电压和相电压是多少? 单线短路时,开口三角形的电压是100V,各相的电压是多少?对应的PT变比是多少?

10KV小电流接地系统
请问PT 测量用的二次线电压和相电压是多少?
记量用的二次线电压和相电压是多少?
开口三角形的线电压和相电压是多少?
单线短路时,开口三角形的电压是100V,各相的电压是多少?
对应的PT变比是多少?
qq_1411559527871
2014年10月15日 19:35:20
2楼
坐等高人指点
回复
qq_1411559527871
2014年10月15日 20:06:18
3楼
57 100
57 100
100/3 0
故障相0 非故障相√3*100/3
变比10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3KV
回复
lingxuct
2014年10月16日 08:28:04
4楼
支持楼上,线电压是100V,相电压是57V,正常情况下开口Δ是没有电压的,发生接地故障时100V,谐振时就会产生很多难以想象的情况!
回复
seclusionss
2014年10月17日 12:41:12
5楼
同意楼上的
回复
zhy56118
2015年02月19日 11:53:24
6楼
同意楼上、好!
回复
a15124104887
2015年03月04日 20:28:54
7楼
相电压正常是57V,线电压正常是100V,开口电压正常是0V,当发生金属性接地时是100V,非金属性接地低压100V。
回复
sw3636844
2015年03月04日 21:03:02
8楼
好东西,谢谢了!
回复
马球球
2015年03月15日 15:35:40
9楼
正常时线电压是100v,相电压是57.7v,开口三角主要是测量单相接地时的电压是100V
回复
co1425867246074
2015年03月20日 12:08:23
10楼
说的很好不错
回复
co1425708730742
2015年03月20日 14:24:35
11楼
学习了 谢谢