本帖最后由 miao71 于 2015-3-23 10:45 编辑 电炉变压器合闸,电炉操作台上所有跟电压有关的表计,先是出现保护熔断器烧毁的现象,继而烧毁各类表计。初步排除是表计质量问题,因为开关柜上的所有表计正常。 是什么原因?高手能提供解决方法不,谢谢。
本帖最后由 miao71 于 2015-3-23 10:45 编辑
电炉变压器合闸,电炉操作台上所有跟电压有关的表计,先是出现保护熔断器烧毁的现象,继而烧毁各类表计。初步排除是表计质量问题,因为开关柜上的所有表计正常。 是什么原因?高手能提供解决方法不,谢谢。
2楼
保护熔断器烧毁,肯定是电流过大了,要查原因啊,不可能操作台上的所有表都有问题啊
回复
3楼
熔断器烧了,为什么还烧表计? 你们的表计没有保护?
反正已经烧了,再送上电,测量电压有多少,再查电压过高的原因。
回复
4楼
1.检查表的接地端(N)是否完好,电极经常不平衡操作,接地悬空的话会导致某相电压偏高。
2.检查表的量程,是否满足有载调压最高电压档位要求,不够的话要加电压互感器。
3.检查接线错误。
回复
5楼
leafmelly 发表于 2015-3-24 08:40 1.检查表的接地端(N)是否完好,电极经常不平衡操作,接地悬空的话会导致某相电压偏高。2.检查表的量程, …谢谢。现场的电气专工正在查电压,现在的判断可能会是合闸过电压。电炉变110KV进线,30000KVA的。影响生产啊。
回复
6楼
只是跟电压有关的表计烧毁,其他没事。
回复
7楼
接线厂家正在查
回复
8楼
表的量程应该是没有问题的,都是数显表。
回复
9楼
只是测量线电压的表计烧毁,测量相电压的没问题。表计量程600V,电炉变150V-500V.
回复
10楼
现正在按 leafmelly 提议查第一条。
回复
11楼
miao71 发表于 2015-3-24 08:53 谢谢。现场的电气专工正在查电压,现在的判断可能会是合闸过电压。电炉变110KV进线,30000KVA的。影响生产 …镍铁电炉吧。不知是哪个现场的。
回复