请教各位,电炉变压器合闸二次侧电压表烧坏是什么原因?
miao71
miao71 Lv.12
2015年03月23日 10:41:45
只看楼主

本帖最后由 miao71 于 2015-3-23 10:45 编辑 电炉变压器合闸,电炉操作台上所有跟电压有关的表计,先是出现保护熔断器烧毁的现象,继而烧毁各类表计。初步排除是表计质量问题,因为开关柜上的所有表计正常。 是什么原因?高手能提供解决方法不,谢谢。

本帖最后由 miao71 于 2015-3-23 10:45 编辑

电炉变压器合闸,电炉操作台上所有跟电压有关的表计,先是出现保护熔断器烧毁的现象,继而烧毁各类表计。初步排除是表计质量问题,因为开关柜上的所有表计正常。 是什么原因?高手能提供解决方法不,谢谢。

leafmelly
2015年03月24日 13:34:40
12楼
二次侧操作过电压可能性不大,实际中电炉出现这种过电压也没遇见过。表的输入国产很多是400V的,部分是690V,你说的600V的表应该是非标的,是不是真的按600V做的值得怀疑。相电压的表没事,线电压的烧了,表明很可能是超量程了,因为线电压高。
回复
leafmelly
2015年03月24日 13:43:54
13楼
用的是三相变压器还是单相,3电极还是6电极的?
回复
beida_energy
2015年03月24日 15:21:30
14楼
接上万用表看看,到底电压是多少伏?电压表,属于电压元件,电流不大。就是怕电压过高, 因为电炉变压器后面在开炉的时候还有投补偿电容器,看看是否那些电容器没有切除而造成的电压过高的?
回复
lczb
2015年03月24日 16:31:19
15楼

路过学习学习
回复
miao71
2015年03月25日 09:00:28
16楼
leafmelly 发表于 2015-3-24 13:43 用的是三相变压器还是单相,3电极还是6电极的?黄磷电炉变,三相变压器,29个档位,从150V-500V。电炉是6极的。数显单相式电压表,信号量程57.7-600V.
回复
miao71
2015年03月25日 09:07:16
17楼
我现在也觉得可能是量程问题。跟表计厂家工程师沟通,他的判断是相电压没问题,因为表计的工作电源和电压输入信号来自不同地方。之所以线电压表计出问题,他觉得是电源相线端子和电压信号采集端子出现过电压。超过表计的耐压极限2500V,造成的。
回复
leafmelly
2015年03月25日 15:12:59
18楼
miao71 发表于 2015-3-25 09:07 我现在也觉得可能是量程问题。跟表计厂家工程师沟通,他的判断是相电压没问题,因为表计的工作电源和电压输 …相和线电压输入信号不都是短网上取的吗,没什么不同。如果是表工作电源过电压那坏的就不只是这几只表了,何况这个供电电源是否过压和电炉变压器合闸没任何关系。
回复
miao71
2015年04月08日 09:11:14
19楼
经现场测试,大家的初步意见,合闸时,一个是瞬间电压太高,一个是车间粉尘导电,过高的瞬间电压造成拉弧爬电引起的。现在考虑在表计输入端加浪涌保护器。
回复
miao71
2015年04月08日 09:19:36
20楼
串限流电阻
回复
miao71
2015年04月10日 09:56:21
21楼
问题基本解决了。现场工程师在线电压表计前串限流电阻,来实现分压。
回复

相关推荐