送风管防火阀加设问题
fesmajesty
fesmajesty Lv.2
2014年10月11日 13:54:25
来自于通风排烟
只看楼主

如截图,若没有风机房,请问补风机的出口还需要加设防火阀吗?若不加设会否有可能风机后端风管烧穿,风机继续运行,火进入风机,烧毁风机?

QQ截图20131011135005.png

如截图,若没有风机房,请问补风机的出口还需要加设防火阀吗?
若不加设会否有可能风机后端风管烧穿,风机继续运行,火进入风机,烧毁风机?


QQ截图20131011135005.png

weikey001
2014年10月11日 15:52:30
2楼
若没有风机房的话,补风机的出口就不需要加设防火阀,不加设的话出现烧毁风机的可能还是有的,首先没有风机房,此区域肯定是和其他区域是同一个防火分区,有其他消防设施。再者70℃阀会关闭,保证火灾不会蔓延。风机烧毁不烧毁还得看这个区域的消防设施的设置情况了。
个人观点。
回复
小哔哔
2014年10月11日 16:58:32
3楼
坐等高手解答,占座学习。
回复
zjg8237372
2014年10月11日 20:13:45
4楼
即便没有机房,排烟补风机也应采取防火隔断与周边区域隔开,防火隔断的前后还是要加装防火阀。
回复
xy20074500131
2014年10月13日 09:17:26
5楼
假设没有做风机房,你这个补风机也不能单独挂在防火分区内,最好用防火箱包起来,另外你为的出口去要不要防火阀的问题,这个不取决于这个风机而是取决于这个风井是否另外的楼层共用,如果共用,就要考虑上下楼层不同防火分区的着火窜的问题就的加防火阀,如果是单独的就没必要加防火阀!
回复
淡定俊哥
2014年10月13日 10:28:23
6楼
此类情况在出风段,装个70℃防火调节阀就够了。当防火和调节两用。
回复
jlb342008
2014年10月13日 10:33:27
7楼
明确告诉你,必须加!!!垂直风管与每层水平风管交界处的水平管段上应设防火阀。。
回复
qq_1396749452824
2014年10月13日 10:47:19
8楼
还需学习啊
回复
jlb342008
2014年10月13日 11:10:45
9楼
jlb342008 发表于 2014-10-13 10:33 明确告诉你,必须加!!!垂直风管与每层水平风管交界处的水平管段上应设防火阀。。额。不好意思,没看清你问的问题。补风机出风口,不需要加的,除非你这房间有爆炸的可能性。。
回复
lsw2688
2014年10月14日 11:05:57
10楼
出风口不需要加
回复
zsjy1994001
2014年10月14日 14:31:09
11楼
前70℃后280℃
回复

相关推荐

APP内打开