本帖最后由 crossbowman 于 2014-10-6 17:19 编辑 私房,准备建五层共十五个桩基,浇灌桩基时,有3个桩基水没抽干就浇灌了。。第2天发现有大量桩基表面有一层像水泥浆的东西,锄头能挖的动。。挖下大约1米左右,还是一样,由于里面有钢筋,操作非常困难,如果不挖下去,实际有啥影响。。。。农村自建房,
本帖最后由 crossbowman 于 2014-10-6 17:19 编辑
私房,准备建五层共十五个桩基,浇灌桩基时,有3个桩基水没抽干就浇灌了。。第2天发现有大量桩基表面有一层像水泥浆的东西,锄头能挖的动。。挖下大约1米左右,还是一样,由于里面有钢筋,操作非常困难,如果不挖下去,实际有啥影响。。。。农村自建房,
22楼
问题较大,由于孔内水未排干,浇筑砼过程中造成砼水泥浆上浮,离析严重,砼远达不到设计强度,以前遇见过。
回复
23楼
实在不放心就在有问题的桩基部分局部做筏板基础。
回复
24楼
建议楼主返工重做
回复
25楼
私房搞桩基础已经很少了,不过还是建议破桩头,然后如果觉得实在担心可以做基础柱立在上面再浇筑混凝土
回复
26楼
亲 :你上面的水泥浆叫浮浆 ,一定要清理干净,并且要用风爆机破到有混泥土的位置,把桩头接上来,不然你的桩存在或不存在都没有意义了。
回复
27楼
有水的话,应该进行水下桩施工啊?这个都不懂吗?现在的处理方法就是在三个桩两侧再增加短柱,分担压力
回复
28楼
有水的话,应该进行水下桩施工啊?这个都不懂吗?现在的处理方法就是在三个桩两侧再增加短柱,分担压力
回复
29楼
有水的话,应该进行水下桩施工啊?这个都不懂吗?现在的处理方法就是在三个桩两侧再增加短柱,分担压力
回复
30楼
crossbowman 发表于 2014-10-9 12:53 谢谢各位。。这个不是私房不私房的问题,我太相信施工队伍素质了。。已经处理,挖了一部分水泥浆,周围加了 …你浇筑混凝土的方式是什么,桩长是多少,
回复
31楼
你那上面的是浮浆,正常情况下这种就应该要求塌落度小一些,最好采用手下混凝土。浇筑的时候采用导管浇筑,严格控制好导管底的标高,第一斗要连续浇灌,后面的至少要保证导管底在混凝土面下1米,直至浇筑完成。
回复