本帖最后由 crossbowman 于 2014-10-6 17:19 编辑 私房,准备建五层共十五个桩基,浇灌桩基时,有3个桩基水没抽干就浇灌了。。第2天发现有大量桩基表面有一层像水泥浆的东西,锄头能挖的动。。挖下大约1米左右,还是一样,由于里面有钢筋,操作非常困难,如果不挖下去,实际有啥影响。。。。农村自建房,
本帖最后由 crossbowman 于 2014-10-6 17:19 编辑
私房,准备建五层共十五个桩基,浇灌桩基时,有3个桩基水没抽干就浇灌了。。第2天发现有大量桩基表面有一层像水泥浆的东西,锄头能挖的动。。挖下大约1米左右,还是一样,由于里面有钢筋,操作非常困难,如果不挖下去,实际有啥影响。。。。农村自建房,
12楼
modx 发表于 2014-10-6 11:10 搞设计的肯定不给承担后果按照他的设计。你这个承重力肯定达不到设计要求原因有二,一个你已经说了。 …非常感谢,明白了,我和设计沟通一下。。。
回复
13楼
crossbowman 发表于 2014-10-6 11:15 非常感谢,明白了,我和设计沟通一下。。。大恩不言谢。但求一个关注:lol
回复
14楼
遇到抽不完水的桩基,浇灌时应用串筒,串筒离底20公分左右,上面形成的浮浆必须凿掉,所以桩顶标高也应多浇50公分。
回复
15楼
如果是灌注桩,本来在灌注桩的上面就应该有1-1.5m的浮(泥)浆层,这一层是需要凿除掉的,凿除后,再做承台。
回复
16楼
longfulai 发表于 2014-10-6 16:01 如果是灌注桩,本来在灌注桩的上面就应该有1-1.5m的浮(泥)浆层,这一层是需要凿除掉的,凿除后,再做承台 …凿除不掉,实际有啥后果?我这个没有承台,框架柱钢筋直接插入桩内一米,桩基顶与基础梁顶平齐。。。浇灌桩基时,留着一米未浇灌,浇灌基础梁时,再浇灌。。。
回复
17楼
2个桩基深度大约8米左右。。1个桩基深度大约六米左右。。
回复
18楼
crossbowman 发表于 2014-10-6 17:07 凿除不掉,实际有啥后果?我这个没有承台,框架柱钢筋直接插入桩内一米,桩基顶与基础梁顶平齐。。。浇灌 …那就只能挖开桩,将上面的浮浆层凿掉,重新浇筑,桩基础主要承受竖向力,承受的水平荷载不大,没有问题。注意新旧混凝土交接的处理。 这一层是不能用的。
回复
19楼
其实水没抽干也没事的,我们浇筑人工挖孔桩是有20cm的水浇筑也没事,只不过坍落度要小一点,检测也合格;像你说的如果能用锄头挖下去,那强度根本达不到要求估计是比较严重的,是不是水很多还有泥浆呀?
回复
20楼
这就是私建的后果。
从施工角度说,此种情况可按以下处理:
1、桩周挖土至桩浮浆层
2、凿除桩浮浆层
3、重新支模绑筋浇筑砼
4、回填土。
回复
21楼
谢谢各位。。这个不是私房不私房的问题,我太相信施工队伍素质了。。已经处理,挖了一部分水泥浆,周围加了一个小承台。。。
回复