桩基水没抽干,就浇灌了,表面有一层水泥浆的东西?该怎么处理,求助?
qq_1396869757810
2014年10月05日 16:53:46
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 crossbowman 于 2014-10-6 17:19 编辑 私房,准备建五层共十五个桩基,浇灌桩基时,有3个桩基水没抽干就浇灌了。。第2天发现有大量桩基表面有一层像水泥浆的东西,锄头能挖的动。。挖下大约1米左右,还是一样,由于里面有钢筋,操作非常困难,如果不挖下去,实际有啥影响。。。。农村自建房,

本帖最后由 crossbowman 于 2014-10-6 17:19 编辑

私房,准备建五层共十五个桩基,浇灌桩基时,有3个桩基水没抽干就浇灌了。。第2天发现有大量桩基表面有一层像水泥浆的东西,锄头能挖的动。。挖下大约1米左右,还是一样,由于里面有钢筋,操作非常困难,如果不挖下去,实际有啥影响。。。。农村自建房,
22f4d3a9ef35f0302325.pdf
66.4 KB
立即下载
51f78315e09fe9382461.pdf
48.7 KB
立即下载
免费打赏
木欣泉流
2014年10月05日 17:13:19
2楼
浇筑时混凝土遇水后稀释,骨料下沉,水泥浆上浮,桩基混凝土达不到原设计强度。
回复
qq_1396869757810
2014年10月05日 21:19:39
3楼
木欣泉流 发表于 2014-10-5 17:13 浇筑时混凝土遇水后稀释,骨料下沉,水泥浆上浮,桩基混凝土达不到原设计强度。关键是这样施工有啥问题没?能否使用。。C25商业混凝土,五层,有十五个桩。。
回复
xjb295220513
2014年10月05日 23:19:00
4楼
crossbowman 发表于 2014-10-5 21:19 关键是这样施工有啥问题没?能否使用。。C25商业混凝土,五层,有十五个桩。。亲,达不到设计强度了你觉得还可以使用吗?:lol
回复
筑城
2014年10月05日 23:25:26
5楼
找原设计人员来解决
回复
hengxin87
2014年10月06日 08:42:03
6楼
谁设计的找谁吧。。。
回复
qq_1396869757810
2014年10月06日 10:07:04
7楼
xjb295220513 发表于 2014-10-5 23:19 亲,达不到设计强度了你觉得还可以使用吗?私房啊,没设计,混凝土强度也无法检测啊
回复
qq_1396869757810
2014年10月06日 10:07:31
8楼
hengxin87 发表于 2014-10-6 08:42 谁设计的找谁吧。。。有搞施工的遇到这个情况没?
回复
modx
2014年10月06日 10:42:26
9楼
这种情况重点已经不再你桩基础的面上那一层水泥上了
那层水泥都是小事了
回复
qq_1396869757810
2014年10月06日 10:56:21
10楼
modx 发表于 2014-10-6 10:42 这种情况重点已经不再你桩基础的面上那一层水泥上了那层水泥都是小事了现在遇到2种反映,搞施工的说没关系,搞设计的说问题比较严重,现在无法判断了
回复
modx
2014年10月06日 11:10:52
11楼
crossbowman 发表于 2014-10-6 10:56 现在遇到2种反映,搞施工的说没关系,搞设计的说问题比较严重,现在无法判断了搞设计的肯定不给承担后果按照他的设计。你这个承重力肯定达不到设计要求原因有二,一个你已经说了。C25达不到。二是,你地下有水把混凝土倒下去。如果施工时你也没采取施工方法,硬生生的灌下去。底部肯定让水洗刷得只剩下碎石了。不信你抽芯看看。这样的桩在设计眼里就是废桩。肯定不让过搞施工的说的也对。毕竟,C25达不到,但是你保养几天看看硬不硬。肯定硬就算抽芯底下碎石对施工队也是更加好解决。不管他。当砂石持力层。你作为为自己的楼着想的人。别只是听这个那个的意见自个想一个经济效益的方案。按现在目前我知道的情况给你一点建议和设计商量。适当的加桩做桩承台。或者适当的改条形基础互相担着。
回复

相关推荐

APP内打开