本帖最后由 crossbowman 于 2014-10-6 17:19 编辑 私房,准备建五层共十五个桩基,浇灌桩基时,有3个桩基水没抽干就浇灌了。。第2天发现有大量桩基表面有一层像水泥浆的东西,锄头能挖的动。。挖下大约1米左右,还是一样,由于里面有钢筋,操作非常困难,如果不挖下去,实际有啥影响。。。。农村自建房,
本帖最后由 crossbowman 于 2014-10-6 17:19 编辑
私房,准备建五层共十五个桩基,浇灌桩基时,有3个桩基水没抽干就浇灌了。。第2天发现有大量桩基表面有一层像水泥浆的东西,锄头能挖的动。。挖下大约1米左右,还是一样,由于里面有钢筋,操作非常困难,如果不挖下去,实际有啥影响。。。。农村自建房,
32楼
原桩估计强度大大损失,不好处理,就是在旁边加短装,然后承台分力。
回复
33楼
打掉浮浆,
回复
34楼
那重新打桩吧,也不值当的找专家论证啥的。
折腾来折腾去还不如重新打桩。
回复
35楼
强度肯定不够了,,现在不知道怎么办,混凝土浇筑之前干嘛去了,抽水很简单的事,,严重不负责任,,建议返工处理了,没办法,这是承台浇筑过程中最忌讳的事情
回复
36楼
找设计院处理。要进行桩身质量检测和承载力检测,无问题按断桩处理
回复
37楼
楼主,先拍点图片上来看下先,没抽干水?人工挖孔桩吗?我们现在也是有水下浇筑的工艺的呀,你没有用导管来浇筑的吗?为什么会出现你这样的情况?
回复
38楼
美wa521de香 发表于 2014-11-25 22:24 楼主,先拍点图片上来看下先,没抽干水?人工挖孔桩吗?我们现在也是有水下浇筑的工艺的呀,你没有用导管来 …私房,哪有这么正规的队伍。。已经解决了。。谢谢各位
回复
39楼
废了吧。。。。。。
回复
40楼
这样不行吧,应该挖去,重新浇筑新混凝土吧。
回复
41楼
楼主,还是老老实实花钱派人打凿下去。不抽水填芯,还不用振动棒?!
回复