变形缝(伸缩缝 沉降缝 防震缝)
筑城
筑城 Lv.18
2014年10月03日 07:05:03
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 筑城 于 2014-10-3 07:17 编辑 伸缩缝 一. 伸缩缝的设置: 1.伸缩缝要求把建筑物的墙体、楼板层、屋顶等地面以上部分全部断开,基础部分因受温度变化影响较小,不需断开。 2.伸缩缝的最大间距,应根据不同材料的结构而定。缝宽一般为20mm-30mm. 二. 伸缩缝的构造: 1.砖混结构的墙和楼板及屋顶结构布置可采用单墙也可采用双墙承重方案,最好设置在平面图形有变化处,以利隐藏处理。

本帖最后由 筑城 于 2014-10-3 07:17 编辑

伸缩缝

一. 伸缩缝的设置:
1.伸缩缝要求把建筑物的墙体、楼板层、屋顶等地面以上部分全部断开,基础部分因受温度变化影响较小,不需断开。
2.伸缩缝的最大间距,应根据不同材料的结构而定。缝宽一般为20mm-30mm.
二. 伸缩缝的构造:
1.砖混结构的墙和楼板及屋顶结构布置可采用单墙也可采用双墙承重方案,最好设置在平面图形有变化处,以利隐藏处理。
2.框架结构一般采用悬臂梁方案,也可采用双梁双柱方式,但施工较复杂。

沉降缝

沉降缝与伸缩缝最大的区别在于沉降缝非但将墙、楼层及屋顶部分脱开,而且其基础部分亦必须分离。
沉降缝的宽度随地基情况和建筑物的高度不同而定。
沉降缝一般兼起伸缩缝的作用,其构造与伸缩缝基本相同,但盖缝条及调节片构造必须注意能保证在水平方向和垂直方向自由变形。

防震缝

在设计烈度为7度~9度的地震区,下列情况下应设置防震缝:
1.房屋立面高差在6m以上
2.建筑物有错层或楼板高差较大
3.建筑物各部分结构刚度截然不同(结构类型和结构材料)
防震缝宽度在多层砖房中按设计烈度的不同,取50mm~70mm;在多层构件混凝土框架建筑中,建筑物高度在15m及15m以下时为70mm;当建筑物高度超过15m时:
设计烈度6度,建筑物每增高5m,缝宽的70mm基础上增加20mm;
设计烈度7度,建筑物每增高4m,缝宽的70mm基础上增加20mm;
设计烈度8度,建筑物每增高3m,缝宽的70mm基础上增加20mm。
设计烈度9度,建筑物每增高2m,缝宽的70mm基础上增加20mm。



抗震型地坪缝1.png


抗震型地坪缝2.png


承重型金属地坪缝3.png


承重型地坪缝4.png

筑城
2014年10月03日 07:11:46
2楼
本帖最后由 筑城 于 2014-10-3 07:16 编辑

外 墙 缝

回复
筑城
2014年10月03日 07:13:09
3楼
屋 顶 缝

回复
无间道
2014年10月03日 07:23:01
4楼
搞清概念很重要。
回复
diabloboy521
2014年10月03日 07:28:55
5楼
很普及知识啊……
回复
木木工
2014年10月03日 07:36:48
6楼
不错 ,学习了
回复
wsq2kk
2014年10月03日 08:48:50
7楼
不错 ,学习了
回复
chyw19900817
2014年10月03日 10:57:58
8楼
很不错的资料,感谢分享
回复
jindong526087304
2014年10月03日 12:12:13
9楼
有图

有真相
回复
smallheader
2014年10月03日 19:58:22
10楼
非常好的资料,学习了
回复
土木人生co1088
2014年10月05日 20:30:51
11楼
好好。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开