框架结构质量比大于1.5倍
fantasyy3
fantasyy3 Lv.5
2014年09月28日 18:01:14
只看楼主

多层框架结构第二层与第一层质量比为1.77(第一层为地下部分,一层梁为地框梁,没有板,没有地下室,),【高规3.5.6】楼层质量沿高度宜均匀分布,楼层质量不宜大于相邻下部楼层质量的1.5倍。如何调整?多层结构需要满足【高规3.5.6】吗?

多层框架结构第二层与第一层质量比为1.77(第一层为地下部分,一层梁为地框梁,没有板,没有地下室,),【高规3.5.6】楼层质量沿高度宜均匀分布,楼层质量不宜大于相邻下部楼层质量的1.5倍。

如何调整?多层结构需要满足【高规3.5.6】吗?
sudongdong1992
2014年09月29日 15:16:34
12楼
楼主地梁层是没有楼板的、梁截面也会相应的变小、质量比自然较大
回复
小李明
2014年10月01日 09:11:28
13楼
多层可以不考虑,一般是这样的
回复
小李明
2014年10月01日 09:11:51
14楼
多层可以不考虑,一般是这样的
回复
富强168
2014年10月01日 09:43:14
15楼
楼层质量不宜大于相邻下部楼层质量的1.5倍
回复
会飞的驴子
2014年10月01日 15:17:19
16楼
首先这个不是不应,而是不宜,其次你地下那层也不能算是楼层,地下地震力要减弱很多
要不按你说的一般独立基础把底框梁那层建到模型里,这个参数都过不了
主要满足刚重比和剪重比就行
回复
fantasyy3
2014年10月08日 08:54:33
17楼
会飞的驴子 发表于 2014-10-1 15:17 首先这个不是不应,而是不宜,其次你地下那层也不能算是楼层,地下地震力要减弱很多要不按你说的一般独立 …好的谢谢层主解答!
回复
yyy324419yyy
2014年10月08日 09:21:55
18楼
fantasyy3 发表于 2014-9-29 09:32 地框梁一般不都是得建进去吗?学习学习
回复
engineer168
2015年10月26日 14:59:18
19楼
基础埋深应该比较深,建模应该从嵌固端开始。
回复
huang53kg
2015年12月18日 09:19:25
20楼
框架结构,算上部指标的时候,地梁层一般不组装进去,只要把基础的埋深加到首层的高度里就行,如果把地梁层组装进去了,出现质量比大于1.5,这个可以不用管,地梁层没板,板上的荷载也都没,出现质量比不足的情况很正常,不用理就行。
----AST结构软件团队
回复
攻城师89468
2016年01月06日 14:18:12
21楼
结构生活 发表于 2014-9-29 09:57 一层为什么要建地框梁呢?因为你的基础埋深比较深?用地框梁来抬一层的墙体?还是有其他的什么原因呢?如果不加一层地框梁,底层柱子太长,位移计算不一定能算过
回复

相关推荐