框架结构质量比大于1.5倍
fantasyy3
fantasyy3 Lv.5
2014年09月28日 18:01:14
只看楼主

多层框架结构第二层与第一层质量比为1.77(第一层为地下部分,一层梁为地框梁,没有板,没有地下室,),【高规3.5.6】楼层质量沿高度宜均匀分布,楼层质量不宜大于相邻下部楼层质量的1.5倍。如何调整?多层结构需要满足【高规3.5.6】吗?

多层框架结构第二层与第一层质量比为1.77(第一层为地下部分,一层梁为地框梁,没有板,没有地下室,),【高规3.5.6】楼层质量沿高度宜均匀分布,楼层质量不宜大于相邻下部楼层质量的1.5倍。

如何调整?多层结构需要满足【高规3.5.6】吗?
结构生活
2014年09月29日 09:12:15
2楼
为什么要把一层的地框梁建进去啊
回复
fantasyy3
2014年09月29日 09:32:09
3楼
zhyly0405 发表于 2014-9-29 09:12 为什么要把一层的地框梁建进去啊地框梁一般不都是得建进去吗?
回复
风吹pp嘎嘎凉
2014年09月29日 09:43:19
4楼
没事,个人观点;首先多层不用执行高层规定,其次,你那个是地基梁层,又不能按照正常一层来考虑
回复
lzy5566
2014年09月29日 09:54:19
5楼
规范的意思是自然层的质量之比
下面的可以不考虑
回复
结构生活
2014年09月29日 09:57:02
6楼
fantasyy3 发表于 2014-9-29 09:32 地框梁一般不都是得建进去吗?一层为什么要建地框梁呢?因为你的基础埋深比较深?用地框梁来抬一层的墙体?还是有其他的什么原因呢?
回复
fantasyy3
2014年09月29日 13:40:00
7楼
zhyly0405 发表于 2014-9-29 09:57 一层为什么要建地框梁呢?因为你的基础埋深比较深?用地框梁来抬一层的墙体?还是有其他的什么原因呢?就是地框梁啊,梁顶标高正负0.0,这个地框梁我们一般都是建模进去的,难道不要建?
回复
fantasyy3
2014年09月29日 13:42:28
8楼
lzy5566 发表于 2014-9-29 09:54 规范的意思是自然层的质量之比 下面的可以不考虑奥,那一般pkpm建模时,地框梁需要建模进去吗?就是梁顶标高为正负0的那个梁
回复
结构生活
2014年09月29日 14:38:25
9楼
首先确定楼主你做的是独立基础吧,基础如果埋置深度不深的话,我们通常做法是不建的,一层的墙体直接用条基啊,只是建模的时候把一层的层高加上基础的埋深
回复
fantasyy3
2014年09月29日 14:47:51
10楼
zhyly0405 发表于 2014-9-29 14:38 首先确定楼主你做的是独立基础吧,基础如果埋置深度不深的话,我们通常做法是不建的,一层的墙体直接用条基 …是独基,基础埋深有2.9m,我一般建模都是放进去的,这样更准确点啊
回复
结构生活
2014年09月29日 15:12:59
11楼
如果是这样的话,我们通常是建两个模型,一个就是带地框梁的,只是用它来倒算荷载,作为基础的计算依据,另一个模型就是上部配筋计算和对付审图办
回复