连梁纵筋要不要用带E钢筋
naqin
naqin Lv.12
2014年09月24日 11:54:00
只看楼主

如题,规范中要求一二三级抗震的框架纵筋需要满足要求1、2、3,具体内容详见抗规3.9条。在条文解释里说这种要求是出于发生塑性铰后构件能继续承担荷载和有较大的变形,以便消耗更多的能量。问题是规范中也要求连梁能起到消耗地震力的作用,剪力墙结构尤其是筒体结构中连梁是主要的耗能构件,按理连梁更需要带E钢筋。但是规范条文没有要求连梁配置带E钢筋,求高手解惑!

2014年09月24日 11:57:21
2楼
要带E的钢筋
回复
高处能胜寒
2014年09月24日 12:21:20
3楼
我觉得连梁应该的,通过较强的塑性转动能力来耗能。
回复
lengqi2009
2014年09月25日 08:38:40
4楼
要带E的。你哪里看到不需要带E吗? 101-1上面也有要求的。
回复
lsmqhln
2014年09月25日 09:05:30
5楼
《抗规》第3.9.2 条中:

一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),.......

《抗规》第3.9.2 条文说明中:

要求框架梁、框架柱、框支梁、框支柱、板柱-抗震墙的柱,以及伸臂桁架的斜撑、;楼梯的梯段等......

确实没有提到连梁!

回复
lsmqhln
2014年09月25日 09:06:40
6楼



严格按照规范,连梁是不需要带E的钢筋。


回复
lsmqhln
2014年09月25日 09:07:36
7楼



剪力墙也不需要采用带E的钢筋。

回复
lsmqhln
2014年09月25日 09:09:29
8楼



作为设计人员,按说是不应该发挥联想,编规范的人已经规定了。就执行吧。



回复
bora18at
2014年09月26日 15:26:45
9楼
强连梁不需要,弱连梁(其实是框梁)就需要的
回复
攻城师26318
2014年09月26日 16:50:30
10楼
要带E的。你哪里看到不需要带E吗? 101-1上面也有要求的。
回复
攻城师26318
2014年09月26日 16:54:43
11楼
强连梁不需要,弱连梁(其实是框梁)就需要的
回复

相关推荐

APP内打开