规范里关于桩基混凝土送检的问题是否有矛盾
土了木了
2014年09月19日 09:46:58
来自于新政新规
只看楼主

根据建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇柱50m3必须有1组试件,小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件根据建筑桩基技术规范(JGJ94-2008) 6.2.7 检查成孔质量合格后应尽快灌注混凝土。直径大于

根据建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)
5.1.4 灌注桩的桩位偏差必须符合表5.1.4的规定,桩顶标高至少要比设计标高高出0.5m,桩底清孔质量按不同的成桩工艺有不同的要求,应按本章的各节要求执行。每浇柱50
m3必须有1组试件,小于50m3 的桩,每根桩必须有1组试件

根据建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)
6.2.7 检查成孔质量合格后应尽快灌注混凝土。直径大于1m或单桩混凝土量超过25m3的桩,每根桩桩身混凝土应留有1组试件;直径不大于1m的桩或单桩混凝土量不超过25m3的桩,每个灌注台班不得少于1组;每组试件应留3件

红色字体标注的规范是否有矛盾之处?另外钻孔灌注桩的钢筋焊接怎么送?比如我每天浇筑五六根桩,工期持续了一个月,难道每天都要送钢筋焊接?求高人解答
免费打赏
zhengj12345
2014年09月23日 21:21:39
12楼
单桩10m3,每个台班5根,做一组:lol
回复
zq-cyt
2014年09月24日 16:44:43
13楼
关键要看 当地的要求
回复
qq_1411564127341
2014年09月24日 21:09:19
14楼
那我60方,70方,80方要送几组呢?难道两组 ,那就完蛋了
回复
yygzxth2006
2014年09月24日 21:35:51
15楼
个人理解两者并不矛盾,国标GB50202-2002中“小于50m3的桩,每根桩必须有1组试件”并不是指的单桩浇筑方量小于50立方时,每根桩必须有1组试件,而是一个工作台班内所有桩总方量小于50方时,每根桩必须有1组试件。这是因为当浇筑方量较小时,增加取样频率,确保抽样结果的准确性。
行标JGJ94-2008可以说是一种特殊规定,当桩直径较大或单桩方量较大时(这种情况下势必每个工作台班成桩数量会较少,成桩也比较重要),增加取样频率,确保抽样结果的准确性,每根桩桩身混凝土应留有1组试件。当直径较小或单桩方量较小时(这种在现实施工中较普遍,每个台班也能完成较多数量的桩),每个灌注台班不得少于1组,每组试件应留3件,这时就可以按每浇柱50m3有1组试件。

cof1565062832125:送试块工程部位怎么写呢,按轴线,还是按桩号呢!求各位高人解答,谢谢

回复
好好先森i
2014年09月25日 19:50:41
16楼
路过,帮顶。
回复
好好先森i
2014年09月25日 19:51:17
17楼
路过,帮顶。
回复
好好先森i
2014年09月25日 19:51:47
18楼
路过,帮顶。
回复
叁哥
2014年09月27日 19:12:52
19楼
高手,高手!
回复
红蜘蛛
2014年09月28日 10:57:57
20楼
求解,求真相
回复
土了木了
2014年09月28日 16:09:50
21楼
红蜘蛛 发表于 2014-9-28 10:57 求解,求真相8楼正解 应该依据图纸的要求 图纸上会对桩的验收应参照哪本规范有说明