按照13m的充实水柱计算出来的压力最大就20多m,栓口压力最低要达到35m,如何做到?
按照13m的充实水柱计算出来的压力最大就20多m,栓口压力最低要达到35m,如何做到?
22楼
lz是不是想用逐点法计算水头损失,确定水泵扬程吗??
真要反算流量的话,好像是有点问题,不过建议还是按照单支5算就成了,实际的话肯定不只5L/S,情况和以前一样,新规出来后,还真心没算过
回复
23楼
zp_ks 发表于 2014-12-5 09:45 lz是不是想用逐点法计算水头损失,确定水泵扬程吗??真要反算流量的话,好像是有点问题,不过建议还是按 …嗯嗯,现在明白了
回复
24楼
我以前都按满足规范要求的最不利点充实水柱和流量,以前算出来栓口压力按0.22,现在弄个0.35MPA,真心待解
回复
25楼
哪位大神能帮助解决这个问题
回复
26楼
估计这个问题没人给你合理的解答,按照大的处理是唯一稳妥的办法,否则怎么做都是错啊。编规范的真心没做过设计。
回复
27楼
那可以不可以这样理解,像不超过100m的高层住宅,不用计算什么充实水柱13m还有水带水头损失,反正0.35MPa的压力是绰绰有余,就直接按照这个算扬程和选择减压稳压消火栓
回复
29楼
elngcheng 发表于 2015-1-18 12:52 那可以不可以这样理解,像不超过100m的高层住宅,不用计算什么充实水柱13m还有水带水头损失,反正0.35MPa的 …这样算的话确实是减小了计算量,不知道大家对这个有没有明确的解释
回复
30楼
版专攻 发表于 2014-9-18 23:26 流量就按照表格给出的流量即可规范上写的是动压不小于0.35MPa,这里动压指的是栓口压力吗?求解答。
回复
31楼
可爱的西瓜 发表于 2015-1-30 10:57 规范上写的是动压不小于0.35MPa,这里动压指的是栓口压力吗?求解答。是的,消火栓的栓口压力
回复
32楼
版专攻 发表于 2015-1-30 11:18 是的,消火栓的栓口压力那以后可以省略消火栓栓口的压力计算啦