新消规栓口压力最低0.35MPa,充实水柱13m········?
咖啡加点茶
2014年09月18日 22:27:06
只看楼主

按照13m的充实水柱计算出来的压力最大就20多m,栓口压力最低要达到35m,如何做到?

按照13m的充实水柱计算出来的压力最大就20多m,栓口压力最低要达到35m,如何做到?
免费打赏
拽车蚂蚁
2015年04月29日 10:04:46
33楼
我觉得这个在条文解释里还算有明确的了:
消火栓栓口压力计算公式:Hxh=Hg+hd+Hk
即消火栓栓口压力=水枪喷嘴处的压力+水带的水头损失+消火栓栓口压力损失
按13米水柱计算时:消火栓栓口压力=水枪喷嘴处的压力(0.185MPa)+水带的水头损失(0.046MPa)+消火栓栓口压力损失(0.02MPa)=0.251MPa。
考虑到实际灭火时水带与栓口接口处漏水等其他不利因素,消火栓栓口压力计算公式应改为:
消火栓栓口压力=水枪喷嘴处的压力+水带的水头损失+消火栓栓口压力损失+灭火时不利因素造成的压力损失 =0.185MPa+0.046MPa+0.02MPa+0.099MPa(灭火时不利因素造成的压力损失 )=0.35MPa。
消火栓水量仅与Hg(水枪喷嘴处的压力)压力有关,这个一直没有变化,所以室内消火栓水量不会因为要求消火栓栓口压力不小于0.35MPa或0.25MPa而相应增加。

cof1584099835100:我想问下,水带的0.046MPa是怎么计算出来的?能交流下么

回复
王铜
2015年05月01日 09:17:50
34楼
满足栓口压力即可
回复
拽车蚂蚁
2015年10月22日 15:49:50
38楼
xueaihuo 发表于 2015-5-17 10:20 这个解释还是挺合理的 不过就因为不利因素。无缘无故的 多出了10米的损失,稳压消火栓又多设置了3个 ,有钱 …我觉得规范实际不利因素因给出集中不利的情况,设计根据各自的情况加以考虑。现在一棍子都打死了,就只能认为均有这个不利因素所以水量不应该增加,但是入户压力肯定是增加了,麻烦的就是一般都得设置消防水池及消防泵站了,这个是个闹心的问题。
回复
changkong2009
2015年12月18日 15:06:24
39楼
拽车蚂蚁 发表于 2015-4-29 10:04 我觉得这个在条文解释里还算有明确的了:消火栓栓口压力计算公式:Hxh=Hg+hd+Hk 即消火栓栓口压力=水枪 …按照13m充实水柱计算时的水枪喷嘴压力是0.185MPa。消火栓栓口压力取0.35MPa,是考虑了不利因素为0.099MPa的情况,实际中不利因素不足0.099MPa甚至接近0MPa,这样的话水枪喷嘴出的压力肯定变大了,所以流量也变大了(可能大了不少)。
回复
tx
2015年12月18日 21:40:17
40楼
编规范的瞎扯蛋,。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开