《住宅建筑电气设计规范》 JGJ 242-2011中 第7.4.8条 要求: 电气竖井内应设电气照明及至少一个单相三孔电源插座,电源插座距地宜为0.5m~1.0m。请问下竖井中的插座应该用正常电源还是应急电源?EPS一般用来供应急照明,能不能供它。大家平时设计时候竖井内的插座电源取自哪里呢?小白求教!{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}

《住宅建筑电气设计规范》 JGJ 242-2011中 第7.4.8条 要求: 电气竖井内应设电气照明及至少一个单相三孔电源插座,电源插座距地宜为0.5m~1.0m。

请问下竖井中的插座应该用正常电源还是应急电源?EPS一般用来供应急照明,能不能供它。大家平时设计时候竖井内的插座电源取自哪里呢?

小白求教!{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}
免费打赏
maomaohello
2014年09月20日 19:05:36
22楼
学习学习学习
回复
zjl632234803
2014年09月20日 23:17:07
23楼
楼层总配电箱,单独一个回路
回复
zjl632234803
2014年09月20日 23:17:33
24楼
楼层总配电箱,单独一个回路
回复
海夜风
2014年09月21日 00:07:47
25楼
要是弱电竖井的插座的话,就接应急配电箱,保证火灾时不切断,保持通讯畅通
回复
无啥特长
2014年09月21日 00:30:36
26楼
随便接
回复
drelove3
2014年09月21日 22:15:42
27楼
特别好的资料,感谢楼主的分享
回复
drelove1
2014年09月21日 22:19:15
28楼
特别好的资料,感谢楼主的分享
回复
drelove1
2014年09月21日 22:20:16
29楼
特别好的资料,感谢楼主的分享
回复
l1751233729
2014年09月22日 10:29:54
30楼
公共通道电源。
回复
l1751233729
2014年09月22日 10:32:17
31楼

公共通道电源
回复