《住宅建筑电气设计规范》 JGJ 242-2011中 第7.4.8条 要求: 电气竖井内应设电气照明及至少一个单相三孔电源插座,电源插座距地宜为0.5m~1.0m。请问下竖井中的插座应该用正常电源还是应急电源?EPS一般用来供应急照明,能不能供它。大家平时设计时候竖井内的插座电源取自哪里呢?小白求教!{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}
《住宅建筑电气设计规范》 JGJ 242-2011中 第7.4.8条 要求: 电气竖井内应设电气照明及至少一个单相三孔电源插座,电源插座距地宜为0.5m~1.0m。
请问下竖井中的插座应该用正常电源还是应急电源?EPS一般用来供应急照明,能不能供它。大家平时设计时候竖井内的插座电源取自哪里呢?
小白求教!{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}
2楼
正常电源,就近的楼层配电箱
回复
3楼
公共通道照明电源。
回复
4楼
qsch 发表于 2014-9-18 16:43 正常电源,就近的楼层配电箱因为之前有朋友说要用应急电源,以防在停电检修的时候使用····所以一直对这个问题很纠结
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-9-18 16:47 公共通道照明电源。也就是在消防情况下是不能使用的对吧?
回复
6楼
jiongjiongran 发表于 2014-9-18 16:51 也就是在消防情况下是不能使用的对吧?发生火灾时,谁还到电缆井道里去,想长命百岁?!
回复
7楼
学习了学习了
回复
8楼
学习了学习了
回复
9楼
jiongjiongran 发表于 2014-9-18 16:49 因为之前有朋友说要用应急电源,以防在停电检修的时候使用····所以一直对这个问题很纠结停电检修的时候用 都停电了 接哪儿都一样 搞笑的同事 难道还想带EPS
回复
10楼
楼层配电箱,单独一个回路
回复
11楼
从公共照明配电箱取电
回复