有做过框筒的大师吗?框筒结构,根据高规9.1.11.2框架部分分配的地震剪力标准值小于结构底部总剪力的10%,各层框架部分承担的地震剪力标准值应增加15%,我问下,PKPM里会不会自动调整?还是要在0.2V0里面自己改成0.15V0?还有后面核心筒墙体地震标准值乘以1.1,在PKPM中如何实现?

有做过框筒的大师吗?框筒结构,根据高规9.1.11.2框架部分分配的地震剪力标准值小于结构底部总剪力的10%,各层框架部分承担的地震剪力标准值应增加15%,我问下,PKPM里会不会自动调整?还是要在0.2V0里面自己改成0.15V0?还有后面核心筒墙体地震标准值乘以1.1,在PKPM中如何实现?
免费打赏
rcx111
2014年09月19日 00:01:29
2楼
自动调整的
回复
zhxb21
2014年09月19日 00:33:42
3楼
可以看结算结果的总信息,可以反映一部分,还有结算结果的0.2Q0,有这部分响应